Harmonik filtreli kompanzasyon.

Değerli ustam sorum kompanzisyon ile alakalı değil ama çalıştığım sitede aydınlatmalar led motorlar sürücülü reaktif hiç yükümüz yok daire içindeki kaçak akım koruma roleleri sebepsiz yere atmakta aynı anda 5 6 daire bir anda yapıyor harmonik bozulmanin bu tarz yan etkileri olurmu yükler capasitif diye kompanzasyonlarda devreye alınmamış
Harmonik etkiler nedeniyle kaçak röleleri atabilir. Sürücülü motorların olduğu hattın kaçak akım rölelerinin harmoniklerden kaynaklı atmayan modelleri olması gerekir kanaatindeyim. ABB'de o modeller var sanırım. Kompanzasyon sisteminiz devrede olmamasının nedebi aşırı kapasitif olması ve panonuzda şönt reaktörün olmaması olabilir. Eğer kompanzasyn panonuzda şönt reaktör yoksa bir SVC sistem kurarak durumu düzeltebilirsiniz.
 