Harmonik Filtreli Kompanzasyon

PF = cosφ x 1 / [1+THD(I)2]
ARKADAŞLAR Bu kaynağı bende inceledim ama formulu yerıne koyamadım . 0.97 nasıl 0.93 oluyor.?

sorun anlaşılmıştır arkadaşlar formulde çarpı 2 değil ... üstü 2 olacak .. o zaman cevap çıkıyor .
; PF = cosφ x 1 / [1+ 〖THD(I)〗^2]
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
verdiğin önemli bilgiler için tşk. Bu konuyla ilgili benim bir sorunum var eğer yardımcı olursanız sevinirim.400kva birtrafom mevcut kompz.rolem harmonik alarm veriyor. devre dışı işlemler yapıyor.daha kötüsü 8 ad.inverter sürücülü çamaşır makinesi mevcut bunların devre kartları sürekli yanmakta biz kompanzasyondanmı başlamalıyız işe yoksa sürücülerdenmi yola çıkmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,501
Mesajlar
971,899
Kullanıcılar
459,548
Son üye
muhammedismail

Yeni konular

Geri
Üst