HARMONİK SEVİYELERİ
Yukarıda bahsedilen yarı iletken teknolojiye sahip olan bir cihazın üretecegi harmonik
akımların hangileri ve hangi mertebelerde oldugu bu cihazın pulse sayısına yani
içerdigi tristör veya diyot gibi elemanların adetlerine baglıdır. Günümüz 3 fazlı elektrik
teknolojisinde diyot ve tristörler bir cihaz içerisinde 6 adet veya 12 adet kullanılarak 6
pulse veya 12 pulse sistemler olarak adlandırılırlar. 6 pulse bir sistem için ;

n = h.q±1 formulünde
h ; pulse sayısı
q ; sıra ile ilerleyen tam sayı
olmak üzere


Örnegin 6 pulse bir sistem;
n= 6.1+1= 5 ve 7
n= 6.2+1=11 ve 13
n= 6.3+1=17 ve 19
n=6.4+1=23 ve 25 gibi harmonik akımlar üretecektir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.