Kompanzasyon sistemleri ve kondansatörler yüksek frekanslardaki harmonikli akımlara çok düşük empedans göstererek bu akımların genliklerini arttırırlar, kompanzasyon devre dışı iken harmonik %10'sa devreye alınınca %20 olur. Bu nedenle kompanzasyonda kurulan bir harmonik bastırıcı sistem yalnızca varolan harmoniğin etkilerinin azaltılmasını ve kondansatörlerin korunmasını sağlar.
Harmonikler iletişim sistemlerinde parazitlere, nötr akımının artmasına, devre kesicilerde ani açmalara, kompanzasyon sigortalarında açmalara, pc'lerde ve
Elektronik cihazlarda kart arızalarına, kontrol sistemlerinde nedensiz hatalara yol açabilir. Yani sorun harmonikse bunun izlerini bir şekilde başka yerlerde de görmelisiniz. Harmonik, sistemde en çok kompanzasyon panosunu etkiler ve varlığı en çok buraya verdiği zararla anlaşılabilir, bunu araştırabilirsin, kondansatör ömürleri nasıl mesela? Kompanzasyon panosu 3, 5, 7 en çok hangisinden etkileniyor?
Ofisteki bilgisayar ve fakslarda sorunlara yol açan genellikle 3. harmoniktir. Bunun kaynağı da başta PC'ler, UPS (harmoniğe çözüm değil, harmonik üretir, 6 pulse veya 12 pulse olmasına göre kaçıncı harmoniği ürettiği değişir) ve frekans dönüştürücülerdir (filtresine göre 50 metrelik bir hat boyunca kirletirler/çözüm ekranlı kablodur).
Bu en son dağıtım panosundan yapılacak bir ölçüm ile ayıt edilebilir. Bu ölçüm ile nötr toprak arası voltaja da bakılmalıdır. Ancak bir kaç değişik noktada yapacağın bu ölçümün sonucunda problemin ne olduğuna emin olabilir ve ne kullanacağına net bir şekilde karar verebilirsin. Dediğim gibi bazen ekranlı kablolar bile çözüm için yeterli olabilir. Ancak sana tavsiyem bu ölçümü harmonik filtre satan bir firmaya yaptırmaman olacaktır, yaptıracaksan da ölçüm sonuçlarını tarafsız analiz edebilecek bir mesleki bilgi gerekir.