RG3-12C Reaktif Güç Kontrol Rölesi kullanıyorum.
Harmonic alarm ledi yanıyor (sol köşe alttan ikinci led) ve devre dışı kalıyor. Sistem çalışmıyor ve cezaya giriyor.
Sistemde çok fazla sayıda LED aydınlatma, UPS, trafolu aydınlatma sistemleri mevcut.
Deneme amaçlı led aydınlatmaları kapattığım zaman harmonic led sönüyor ve sistem çalışıyor.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sistemin yük durumunu analiz edilip gerekli harmonik filtre reaktörü vede kondansatörleri yapıp daha sonra rg3-12cs de alarmalara girip harmonik alarmını iptal ettik sonra sistemin sağlıklı çalışacaktır
Sayın meslektaşım 3eliibrahime iştirak ediyorum.Ancak kondansatörlerinizde ısınıyormu,aşırı harmonikler kondansatörlerin aşırı akım çekmesine neden olabiliyorlar.SAYAconız Ledler nedeni ile kapasitif yazdırdıkları gibi HARMONİK nedeniyle endüktifte yazdırabilir.