Harmonik

Ciwata

Üye
Katılım
31 Ağu 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
RG3-12C Reaktif Güç Kontrol Rölesi
kullanıyorum.
Harmonic alarm ledi yanıyor (sol köşe alttan ikinci led) ve devre dışı kalıyor. Sistem çalışmıyor ve cezaya giriyor.
Sistemde çok fazla sayıda LED aydınlatma, UPS, trafolu aydınlatma sistemleri mevcut.
Deneme amaçlı led aydınlatmaları kapattığım zaman harmonic led sönüyor ve sistem çalışıyor.

Bunun önüne nasıl geçebiliriz ?

img_13012.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sistemin yük durumunu analiz edilip gerekli harmonik filtre reaktörü vede kondansatörleri yapıp daha sonra rg3-12cs de alarmalara girip harmonik alarmını iptal ettik sonra sistemin sağlıklı çalışacaktır19941.jpg
 
Sayın meslektaşım 3eliibrahime iştirak ediyorum.Ancak kondansatörlerinizde ısınıyormu,aşırı harmonikler kondansatörlerin aşırı akım çekmesine neden olabiliyorlar.SAYAconız Ledler nedeni ile kapasitif yazdırdıkları gibi HARMONİK nedeniyle endüktifte yazdırabilir.
SAYGILARIMLA
 
Hermonik filtre en iyi çözüm...
 
sisteminizde harmonik söz konusu.Gerekli detayları ölçüm sonucu ulaşabilirsiniz.
 