Kullandığınız çarpan,sanki Cosq 0,74 ten, Cosq 0.99 a gelecekmiş gibi olmuş.Başlangıç için uygun ola-
bilir.Tesisiniz küçük olduğu için,fazlarınızda mutlaka dengesizlik olacaktır.Şayet yeni tip (monofaze de
devreye alabilen ) 12 kademeli röle seçer iseniz,ilerde olacak ihtiyaçları rahatça karşılarsınız.Monofa-
ze grupları 1,5 kvar ( 3 fazada ),Trifaze grupları 1-1,5-2,5-5-5-7,5-7,5-7,5-7,5 gibi seçimle işe başlar
iseniz, ufak tefek ince ayarlar ile tesisinizin çalışması gerekir.Akım trafolarınız 125/5 ten büyük olmazsa
daha iyi olur.Kontaktörleriniz,özel kompanzasyon kontaktörü olur ise daha uygun olur.Başlangıç için bu
bilgilerin yeterli olacağını zannediyorum.
Not:Bu bilgiler,devrenizde çok kısa aralıklarla girip/çıkan alıcılar olmadığı düşünülerek verilmiştir.Şayet
böyle alıcılar var ise,çözümünüz başka metodlarla ancak olabilir.