Abi ölçümü kabaca böyle yaptım. Klimalarda zaten vanalar sabit biliyorsunuz. Emme hattina normal şekilde manifoldu bağladım. Hemen 5 cm ilerisinde borunun çıplak olduğu yere termometre bağladım. Çamaşır mandalı ile sabitliyorum oraya. Termometre olarak 20 liraya satılan tekli termometre kullanıyorum. Ne kadar fark eder bilmiyorum. Zaten ilk defa ölçmeye çalıştım değeri.
Bu arada 5 k 7 k dediğiniz kelvin mi. Ben santigrat olarak hesapladım.
Fotoğraf daki yere termometreyi manometreyide servis ucuna taktım.
Bu sistem superheat değeri
Yani bakır boruda ki kayıplarında hesap edildiği nokta. Ölçüm doğru.
Delta °K Kelvin cinsinden. Ancak burada "0 °K" superheat olamaz eğer ölçümde kullandığın aletlerin kalibrasyonu ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsan.
O zaman ölçüm yerim doğru. Ama cihazlar ya hatalı ölçüm yaptı. Yada cihaz ınverter olduğu için tam kapasite de çalışmadı o an galiba. Ölçüm yanılttı beni.
O zaman ölçüm yerim doğru. Ama cihazlar ya hatalı ölçüm yaptı. Yada cihaz ınverter olduğu için tam kapasite de çalışmadı o an galiba. Ölçüm yanılttı beni.
Hem termometre hemde manometre hassas olmayabilir. Sasirtiyor olabilir. 410 gibi yuksek basınçli gazlar çıktığından beri alçak basinc mqnometrelerinin skalasi yukseldi. Elinizdeki manometre muhtemelen 50 barlik. O manometre 20 barlik olsaydi daha hassas olcum yapabilecekti.
Daha kullanma sansim olmadi ancak dijital manifold lar var. Hassas olcum yapabiliyor. Hatta bor cogunun sensor girisleri mevcut. Kendi ekranlarinda superheat degerini gosterebiliyorlar.
Olcum icin basit termometre yerine termokupl kullanan daha hassas termometreler kullanmanizi oneririm.
Hem termometre hemde manometre hassas olmayabilir. Sasirtiyor olabilir. 410 gibi yuksek basınçli gazlar çıktığından beri alçak basinc mqnometrelerinin skalasi yukseldi. Elinizdeki manometre muhtemelen 50 barlik. O manometre 20 barlik olsaydi daha hassas olcum yapabilecekti.
Daha kullanma sansim olmadi ancak dijital manifold lar var. Hassas olcum yapabiliyor. Hatta bor cogunun sensor girisleri mevcut. Kendi ekranlarinda superheat degerini gosterebiliyorlar.
Olcum icin basit termometre yerine termokupl kullanan daha hassas termometreler kullanmanizi oneririm.
Abi o testonun manifoldu var çok güzel dedigi merhaba gibi fiyatı biraz yüksek. 2000 tl. Biraz uygun olsa kaçırmam ama bizim ülkede ekipman edinmekte zor
Abi o testonun manifoldu var çok güzel dedigi merhaba gibi fiyatı biraz yüksek. 2000 tl. Biraz uygun olsa kaçırmam ama bizim ülkede ekipman edinmekte zor
Bir kere alip uzun sure kullanilacak urundur. Benim en sevmedigim olay el takimi yada arac aparata iyi bakmamak.
Gordugum bir cok teknik servis ne aparatlara ne takimlara iyi bakmiyor. Manifold lar mekanik ve hassas urunlerdir. Tasinirken saklarken vurmamak darbeye ugratmamak lazim.
Sıcaklık değerlerinin arasında ki fark ifade edilirken Delta°K olarak ifade edilir. Mutlak değer olmadığı için.
Bu nedenle superheat okuduğunda sonucu ifade ederken Superheat=10.8°K dediğinde ululararası bir ifade kullanmış olursun. Eğer bu değere 10.8°C dersen, bakır boru sıcaklığının 10.8°C olduğu veya basınç/sıcaklık çevriminin 10.8°C olduğu gibi bir mana çıkar. Bu karmaşıklığıda Kelvin Derece kullanarak ortadan kaldırmış olursun.
Ayrıca @serkan_48'in ifadesinden de nasıl hesaplandığını anlayabilirsin.