Hassas klima arıza

Klima yeterli olmayınca sıcak havayı dışarıya atma işinden önce, kabinin içerisine bir adet 18.000 lik inverter klima montajı yaptım. Şu an için çok faydalı ama bu sefer klima kompresörü hiç bir zaman otomatiğe geçmiyor . Kompresör 7/24 çaşılırsa hiç durmadan sizce ömrü ne olur? Bu arada herkese iyi bayramlar dilerim.

Selamlar,
Öncelikle sorunun hava dağılımı ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
Oda hızlıca soğutulabiliyor ise kapasite problemi yok demektir (Emerson için).
Ancak oda hızlıca ısınıyor ise soğutma kapasitesinin kontrolü ile alakalı Asenkron bir durum var.

Bunların nedeni olabilecek bazı başlıklar (kontrol etmenizi öneririm)
-Açığa çıkan ısı enerjisi ile klima cihazının soğutma kapasitesi arasında ki fark
(Örn: açığa çıkan enerji 15.0 Kw/h - Klima 22.0 Kw/h)
Bu durumda klimanın durmaması için kapasite kontrolü yok demektir. (Inverter veya digital scroll ile kapasite kontrolünün olması durumunda bu durum olmayacaktır)
-Hava dağılımının yeterli olmadığı ve cihazın üfleme havası ile emiş havasının by-pass olması durumu.
Bu durumda klima cihazı ortamda ki ısıyı alamadan OFF konumuna geçer. Kontrol edilmeli)
-Yeterli olmayan atış havası debisi (UPS İçin)
Eğer UPS modülünün kendini soğutan bir dahili fanı var ve gerekli olan debiyi sağlayamıyor ise bu da ısı enerjisinin boşaltılamadığı (Veya hızının yeterli olmadığı) anlamına gelir.

Gelelim split klimanın kompresörüne;
-Bir klima cihazının kompresörü ne kadar çok sık dur-kalk yapıyorsa o kadar sorunlu demektir. Ancak burada şöyle bir ayrıntı var. Sürekli çalıştığında emiş borusu sıcaklığı düşük, vana üzerinde yoğuşma, buzlanmama gibi durumları kontrol etmelisin. Eğer vana soğuk ise (Elini 2 dakika kadar vanada tuttuğunda artık rahatsız oluyorsan yaklaşık 5-9°C olmalı), vana üzerinde terleme yoğuşma oluşuyor ise, buz kütlesi görmüyorsan bırak çalışşsın. Dur kalk yapan kompresörden daha iyi durumda demektir.

Kolay gelsin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,003
Kullanıcılar
452,386
Son üye
emir679

Yeni konular

Geri
Üst