hastane bms

dış hava kompanzasyonu neye göre yapılmalıdır?
 
kayış alarmı geldiğinde neden donma senaryosu uygulanıyor? ısıtma%100 soğutma %50 gibi.


bu eskiden uyguladığımız bir senaryo idi sonra kayış bilgisi geldiğinde santrale dur komutu veriyorduk şimdi ise hiç bir müdehalede bulunmuyoruz kayış koptu bilgiside gelse santral motoru çalışmaya devam ediyor zamanla senaryolar değişiyor eskiden neden don senaryosu uyguladığımızı bende bilmiyorum mustafa hocam
 
dış hava kompanzasyonu neye göre yapılmalıdır?


Dış Hava Kompanzasyonu: Dış ortam havasının set değerine yakın olduğu durumlarda, örneğin; santral soğutma konumunda ve set değeri 23 ºC olsun, dış ortam ısısı da 23.5ºC olsun bu program karışım havası damperi ve taze hava damperinin konumlarını, karışım havasının ısısını ölçen karışım havası ısısı sensörü yardımıyla santral ısı setine yaklaştırmaya çalışır.PID denklemi vasıtasıyla yapılan bu işlem taze hava damperini minimum açıklık oranı setinde daha aşağı olmamak şartı ile sürekli konumunu değiştirerek dış ortamın ısısı ve dönüş havasının ısısı ile bir tampon bölge elde ederek ısı bataryalarının üzerine düşen ısıtma-soğutma yükünü ciddi oranda azaltır .Buda direkman enerji tasarrufu demektir.

Bu bilgi işine yararmı acaba.

NOT: Alıntıdır...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,774
Mesajlar
929,975
Kullanıcılar
452,538
Son üye
sezai_komurcu

Yeni konular

Geri
Üst