Toki'nin yaptırdığı bir hastanede elektrik mühendisi olarak bulunmaktayım.kalorifer dairesi,depo,çamaşırhane,mutfak v.b yerlerin elektrik tesisatı sıva üstü mü olması gerekiyor,sıva üstü yaptırsam bir sorun yaşarmıyım,tam olarak sıva üstü yapılması gereken yerler hangileri bilgisi olan arkadaş yardımcı olurlarsa sevinirim..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Islak hacimlerde mutfak, çamaşırhane vs. sıvaaltı kullanman daha uygun olur. Bunun için iç tesisat yönetmeliğini inceleyebilirsin. Duşlarda sıvaaltı derinlik de önemlidir. Ayrıca prizleri ve anahtarları da uygun yerlere yerleştirmeli, ıslak ve nemli yere uygun seçmelisin. Tecrübelerime dayanarak, özellikle mutfak personeli yerleri ve cihazları yıkayarak temizlemeye yatkın oldukları için bu alana özellikle dikkat etmeni tavsiye ederim. Kabloları yukarıdan inmeli ve prizleri uygun şekilde zeminden yukarı monte etmelisin ve 30mA kaçak akım rölesi kullanmalısın. Sıvaaltı yapamadığın kısımlarda kablo kanalı ile yüksekten gidebilirsin. Uygun ölçüler yönetmelikte mevcuttur.