İndiric merkezden direk çıkan 3/0 enh. mız son 1 haftadır saat 9:30 ile 11:30 arası ve saat 14:30 gibi 1 faz veya bazen 2 faz aşır akımdan açıyor.. Hattımda ağaç veza izalatörlerde problem olsa topraktan açması gerekmiyormu?.. kafamı karıştıran bu..fiderin kurulu gücü 4mv civarında akım tr. 200/5 ve röle aşırı akımı 160 a ayarlı. bilgi birikimlerini paylaşacak arkadaşlara teşk. ederim..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hattınızın bulunduğu güzergahta,kuş hareketleri veya kuş göçleri gibi bir durum varmı ?
 
Kuş hareketleri var ama branşmah hatlarımdan og. Sig. Atmıyor. Ve kuştan olma durumunda topraktan açması gerekmiyormu?..
 
pekı sıgortaların 3 u aynı marka aynı degerde mı bunlar onemlı belkı de atan sıgorta cın malı bır malzemeden yapılmıstır.yada degeri 160 A olabılır ama 160 A e dayanıklı degıldır.
 
sistemindeki akım trf değerlerinden röle teb değerlerinden eminsen birde şebekende anlık darbeliyük çekip çalışan bir yer varmı buna bir bak şebekene bir analizör bahla ve 24 saat kayıt al akım değerlerine göre röle ve akım trf ayarlar ve bağlantılarını gözden geçir
 
İndiric merkezden direk çıkan 3/0 enh. mız son 1 haftadır saat 9:30 ile 11:30 arası ve saat 14:30 gibi 1 faz veya bazen 2 faz aşır akımdan açıyor.. Hattımda ağaç veza izalatörlerde problem olsa topraktan açması gerekmiyormu?.. kafamı karıştıran bu..fiderin kurulu gücü 4mv civarında akım tr. 200/5 ve röle aşırı akımı 160 a ayarlı. bilgi birikimlerini paylaşacak arkadaşlara teşk. ederim..

hasan76 Arkadaşım öncelikle 4mw yük cekeri max = 80amper sen 160ampere ayarlı rölem diyorsun ve aşırı akımdan açma alıyorsun röle markası nedir???
toprak açma olayı var var ama senin rölen destekliyorsa var
 
hasan76 Arkadaşım öncelikle 4mw yük cekeri max = 80amper sen 160ampere ayarlı rölem diyorsun ve aşırı akımdan açma alıyorsun röle markası nedir???
toprak açma olayı var var ama senin rölen destekliyorsa var
Sn. Ekrem.kolu...
Soruyu soran arkadaş gerilm değerlerini vermemiş 80 Amperi nasıl hesapladınız merak ettim.
Sn.Hasan76...
Trafo gerilim değerlerini (Primer-Sekonder) Başka fider olup olmadığını, Açmanın Trafonun Primer tarafındanmı yoksa sekonder tarafındanmı olduğunu ve Açma zamanlarındaki ortalama yükü(Nerden açıyorsa oraya ait yük) verebilirseniz daha faydalı olabiliriz. Birde Akım ve Toprak tep değerlerinizin ayar değerlerini verebilirseniz....
 
Benim de aklıma harmonikler geliyor. Bir ölçüm yaptırmanda fayda var derim.
 
indirici merkezde ayrı ayrı toprak ve aşırı akım röleleri ver..toprak arızası olduğu zaman topraktan açıyor.. böyle bir durumdada branşmanlarım dan sigorta atıyor.. kuş hareketleride var ama açmam sabah saat8:30 ile 10 arası ve öğleden sonrada 13:30 ile 14 arası oluyor.. bende ani yüklenmeden düşünüyorum ama fakat röle teb ayarım 4 de ve akım trafom 200/5 ... indiricideki röleye taktım artık.. ani açmasını iptal ettirebilirsem..
 
Röleler ayar sahası içinde çalışırlar...Bence ayarlarınızda problem olabilir...Marka ve modelini yazsaydın önerilerim olabilirdi...
 