sistemde 3 adet LGNİ-1000 ısı sensörü 1-taze hava 2-dönüş havası 3- üfleme havası sensörler gerekirse değişebilir 2 adet 0-10 v analog çıkış 1- ısıtma bataryası belimo NR24A-SR oransal motor 2- taze hava damper GMA 161-1E
Siemens marka 2- yukardaki çizimde görülen 2 damper paralel bağlı olarak bu çıkışta bunlarda yine aynı marka 4 adet röle çıkışı 1- aspiratör 2- fan 3- komprasör 1.grup 4- komprasör 2.grup 7 adet digital giriş 1- acil stop 2-fan termik 3-aspiratör termik 4-komprasör termik 5- komprasör alçak -yüksek basınç emniyet 6- ön filtre fark basınç 7- dönüş filtre fark basınç 1 adet de dönüş havasında 0-10 v nem sensörü vardır
bir adet de fanla beraber devreye giren on-of egzos damperi bulunmaktadır