muratcam
Üye
- Katılım
- 24 Ara 2006
- Mesajlar
- 136
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Bu yazilim cok özele benziyor. Bu kosullarda herhangi bir kontroller öneremem. Carel kontrol sistemi siemense gore daha ucuz olacaktir. Tavsiyem CAREL ile iletişime geçiniz.sistemde 3 adet LGNİ-1000 ısı sensörü 1-taze hava 2-dönüş havası 3- üfleme havası sensörler gerekirse değişebilir 2 adet 0-10 v analog çıkış 1- ısıtma bataryası belimo NR24A-SR oransal motor 2- taze hava damper GMA 161-1E Siemens marka 2- yukardaki çizimde görülen 2 damper paralel bağlı olarak bu çıkışta bunlarda yine aynı marka 4 adet röle çıkışı 1- aspiratör 2- fan 3- komprasör 1.grup 4- komprasör 2.grup 7 adet digital giriş 1- acil stop 2-fan termik 3-aspiratör termik 4-komprasör termik 5- komprasör alçak -yüksek basınç emniyet 6- ön filtre fark basınç 7- dönüş filtre fark basınç 1 adet de dönüş havasında 0-10 v nem sensörü vardır
bir adet de fanla beraber devreye giren on-of egzos damperi bulunmaktadır
Normal klima santralinden bir farki yok. Icinde hazir yazilim yüklü kartlar icin komplex demek istedim. Yani ben sana al sunu kullan diyemem. Yazılıma ihtiyacın var.normal santrallerden farklı olduğu nokta nedir istenilen ortam ısısını sistem 28 santigarat derecede tutması ve sistemin dönüş mahali nem bilgisine görede kademeli olarak soğutma sistemini devreye alması klima santralleri ile ilgili fazla bilgim olmadığını belirteyim bu arada
Iki kosulda da çalışır sizin cihaz icin algoritmayı tam bilmiyorum fakat misal diyelim oda 25 derece tutulmak istiyor, fakat oda sıcaklığı 20 derece ve yuzde yuz bağıl nem. Cihaz kompresoru yine çalıştirir kompresörle beraber ısıtici batarya da çalışır. Benim verdigim bir örnek, farkli değerlerde ne tepki veriyor bilemem.bu tip santrallerde soğtma komprasörleri nem oranı yüksek iken mi çalışması gerekir yoksa hem nem hemde soğutma ihtiyacı varken iki koşuldadamı çalışması gerekir