Selam,
Dış dengeli takmak sistemin bir kademe daha kararlı çalışmasını sağlar. Yalnız öncelikle sistemi ihtiyacınıza yada imkanlara uygun kombinasyonu sağlamalısınız. Serkan bey sık karşılaşılan olası sorunları belirtmiş. R134 gazı kullanarak sistem verimini düşürmüşsünüz. Sistemin kurulumunu yapmadan önce kompresör deki yağı değiştirin(değiştirmesenizde olur) Gazın tamamını boşaltın, borulamayı tekrar gözden geçirin derim. Boru hattında evap giriş ve çıkışına siboplu servis borusu ekle. Boru hattında evap çıkışında mutlaka evapın en üst seviyesine kadar dikey yükselme olmalı hemen önüne TXV kuyruğunu sabitle. Dış ünite yukarıda ise deve boynu yapmalısın. Yağ dönüşü için. Likit hattındaki yağ her türlü ilerler. Evap alt kısımlarında biriken yağ kapasiteyi düşürür. Sistem büyük değilse seperatör yerine borulamaya dikkat ederek yağ sorunu çözülebilir. R134a yada R404a gazı r22 gibi yağ taşıyamaz, yağ dönüşünü desteklemelisiniz. Sistem çok büyük değilse dış denge TXV bencede gerek yok. Boru hattında değişiklik yaparsanız önce Kloroform yada tineri borunun içine dökün (yalnızca boru hattına önemli, kompresöre giderse birkaç aya kalmaz hatta start aldığı anda kaçak akımla karşılaşırsın) sonra azotla süpürün. Birkaç saat vakum yapın. Vakum pompanız soğuduktan sonra tekrar yarım saat vakum yapın. (ısınan vakum pompası soğuk pompanın yaptığı vakumu yapamaz) sonra gaz şarjı ve TXV ayarı yapabilirsin. Bunlar sistem kurulumunda uygulanırsa mutlaka faydasını göreceğin sistemdeki olası hataları düzeltebileceğin detaylar. Hiçbirini yapmasan bile r134 gazıyla sistemi çalıştırma. 1 yıla kalmaz enerji masrafı kompresör masrafını geçer. Anladığım kadarı ile senin sorunun tamamen r134 gazını kullanmış olman.