Arkadaşlar merhaba.. Yaklaşık 40 kw toplam gücü olan işletmede 2 aydır hem reaktif hem de kapasitif yazıyor.
Günlük değerler son bir haftadır şuna benzer yazıyor:
180: 120kw
580: 37kw
880: 27kw
bu değerler son bir haftadır hergün aldığım değerler rakamlar çok az değişsede bilgi vermesi açısından yakın
Röle Entes 8 kademe röle, pro9 a ayarlı, 1. kademe 1kvar monofaze kondansatör, 2. ve 3.kademe de aynı sonra trifaze olarak 2,5-2,5-2,5-5 şeklinde,
Pens ampermetreyle akımları ölçtüğümde yükte L1 6A.- L2 6.5A - L3-17A
C-k Ayarı otomatik yaptırıyorum 0,10 ayarlıyor kendisi.
Akım trafosu 30/5.
Kontaktörleri, sigortalarda sorun yok kontrol edildi, kondansatörler sağlam
Bu sorun nerden kaynaklanıyor acaba, yardımlarınızı beklerim tşk..