hem kapasitif, hem reaktif yazma sorunu?

zaferge

Üye
Katılım
29 May 2009
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
47
Arkadaşlar merhaba.. Yaklaşık 40 kw toplam gücü olan işletmede 2 aydır hem reaktif hem de kapasitif yazıyor.
Günlük değerler son bir haftadır şuna benzer yazıyor:
180: 120kw
580: 37kw
880: 27kw

bu değerler son bir haftadır hergün aldığım değerler rakamlar çok az değişsede bilgi vermesi açısından yakın
Röle Entes 8 kademe röle, pro9 a ayarlı, 1. kademe 1kvar monofaze kondansatör, 2. ve 3.kademe de aynı sonra trifaze olarak 2,5-2,5-2,5-5 şeklinde,

Pens ampermetreyle akımları ölçtüğümde yükte L1 6A.- L2 6.5A - L3-17A
C-k Ayarı otomatik yaptırıyorum 0,10 ayarlıyor kendisi.
Akım trafosu 30/5.

Kontaktörleri, sigortalarda sorun yok kontrol edildi, kondansatörler sağlam

Bu sorun nerden kaynaklanıyor acaba, yardımlarınızı beklerim tşk..
 
3 gün sabah ve akşam olmak üzere aktif ,reaktif ve kapasatif endeks değerlerini alırmısınız ona göre konuşalım
 
Görünen o ki l3 fazına fazla yüklenilmiş, dengesizlik sebebi ile her iki yöndede yazıyor, sisteminiz trifaze kondansatörlerden oluşuyor monofaze düzeltme yapmanız gerekir.
 
Bugün L3 fazındaki yüklerden diğer fazlara dağıtım yapıp dengelemeye çalışacağım. Okuduğım bu değerler hergünün akşamı alınan değerler. Sabah ta alıp bildireceğim.. tekrar tşk.
 
Arkadaşlar merhaba.. Yaklaşık 40 kw toplam gücü olan işletmede 2 aydır hem reaktif hem de kapasitif yazıyor.
Günlük değerler son bir haftadır şuna benzer yazıyor:
180: 120kw
580: 37kw
880: 27kw

bu değerler son bir haftadır hergün aldığım değerler rakamlar çok az değişsede bilgi vermesi açısından yakın
Röle Entes 8 kademe röle, pro9 a ayarlı, 1. kademe 1kvar monofaze kondansatör, 2. ve 3.kademe de aynı sonra trifaze olarak 2,5-2,5-2,5-5 şeklinde,

Pens ampermetreyle akımları ölçtüğümde yükte L1 6A.- L2 6.5A - L3-17A
C-k Ayarı otomatik yaptırıyorum 0,10 ayarlıyor kendisi.
Akım trafosu 30/5.

Kontaktörleri, sigortalarda sorun yok kontrol edildi, kondansatörler sağlam

Bu sorun nerden kaynaklanıyor acaba, yardımlarınızı beklerim tşk..

kullandığın role entes rg12-c mi roledeprogramı 9 yapmam 10 yap akım trafosunu neden 30/5 kullanıyon onu 70/5 e çevir rolenın cap bölümüne gir kullandığın kondansatörlerin değeri düşmüş olabilir 2ve3.kademeyi 1,5 1,5 yap 3.fazda biraz yuklenme olsada normal kullandığınız alıcılar endüktif yük fazlamı motor kaynak makınaları mı yoksa yükler omikmi? ısıtıcı varmı sistemde bu işi 1 saatte 10dk arayla 1.8.0 -5.8.0 -8.0.0 endekleri alarak olayı çözersin 3 gün beklemeye gerek yok sık sık endeks al
birde akım trafolarından aldığın fazla roleye giden faz aynımı ?
 
Hem aktif Hem reaktif cezaya düşüyoruz.

tarih aktif ri rc
1.11.16 1546.66 175.57 76.09
2.11.16 1546.74 175.59 76.11
3.11.16 1546.78 175.60 76.11
3.11.16 1546.82 175.61 76.12
3.11.16 1546.86 175.61 76.12
4.11.16 1546.91 175.63 76.13
7.11.16 1547.12 175.69 76.17


CEZA Oranları
27.91% 12.95%
27.80% 13.38%
28.45% 13.68%
27.34% 13.55%
26.98% 12.93%
26.96% 13.59%
27.69% 14.15%

Evet arkadaşlar durum yukardaki gibi çok karışık. sistem arda çalıştığı zaman ri:%4 rc:%8 felan oluyor ama sistem çalışmadığında durum karişiyor hem kapasitif hem reaktif cezaya düşüyoruz anlamadık gitti.

sistem çalışınca sıkıntı olmuyor çalışmayanca da büyük sıkıntı yaşiyoruz.
Çözümü nedir acaba varmı fikri olan
 
Tesis nedir,akım trafoları nedir ?
 
Hem aktif Hem reaktif cezaya düşüyoruz.


Hem aktif hem reaktif cezaya düşmek nasıl bir tabirdir.Hem endüktif hem kapasitif demek istediniz herhalde

çözüm olarak küçük güçlü kondansatör ve monofaze kondansatör leri artırmanız gerekir.İsmini söylediğiniz röle küçük akımları algılamayabilir.Yarım kilovardan başlayarak kademeleri tekrar düzenlemelisiniz ve ek olarak entes röle de en büyük 3 fazlı kondansatör 1. kademede olmalıdır.
 