*sayaçlar* dediğine göre sanırım atölye iki kısımdan oluşuyor ve her kısım ayrı sayaç kullanıyor ancak kompanzasyon tüm sistem için bir noktadan yapılıyor ve söylediğine göre rölenin tek fazdan değer alarak kompanzasyon yapmaya çalışması sorunun temelini oluşturmukta.
Atölye iki kısıma ayrılmış ve ayrı sayaçlar var ise;
1. Her iki kısım için ayrı ayrı kompanzasyon sistemi tasarlamanızı,
2. Üç faz RGK röle kullanmanızı,
3. Mevcut kompanzasyon sistemini gözden geçirmenizi ( Sabit c var mı?, kontaktörler sağlam ve çalışıyor mu?, c ler değerinde mi? değişmesi gerekenler var mı? vb. )
önerebilirim...
iyi çalışmalar...