selam arkadaşlar hermetik tip trafomuz basınç emniyet rölesi çalıştı ve trafo trip etti. bendiyorumki bu trafonun içindeki bir arıza söz konusu ve trafo test adilmeli .yani bakıma gönderilmeli ne dersiniz.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
dediğiniz röle 2 sekilde calısır , yağ eksilmesinde veya asırı basıncta , röleyi gözlemleyin içinde yağ var ise durum vahim , imalatcıyla görüşüp teknik servis istemenizi öneririm ,
sunuda eklemek isterim aynı rölede termostat da vardır sizi yanıltmadığından emin olunuz .