hermetik trafo basınc emniyet arızas Acil

ikaz

Üye
Katılım
10 Ağu 2012
Mesajlar
43
Puanları
1
selam arkadaşlar hermetik tip trafomuz basınç emniyet rölesi çalıştı ve trafo trip etti. bendiyorumki bu trafonun içindeki bir arıza söz konusu ve trafo test adilmeli .yani bakıma gönderilmeli ne dersiniz.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öncelikle merhaba ,

dediğiniz röle 2 sekilde calısır , yağ eksilmesinde veya asırı basıncta , röleyi gözlemleyin içinde yağ var ise durum vahim , imalatcıyla görüşüp teknik servis istemenizi öneririm ,
sunuda eklemek isterim aynı rölede termostat da vardır sizi yanıltmadığından emin olunuz .
 