hocam bu formülü biliyorum da bakın şimdi.
10 amper harcıyor imiş.
10x400=4000 W burada problem yok.
10x1,73*400 = 6,9 kVA
etikette 5,5 kVA yazıyor. demekki formüle 0,8 gibi bir verim çarpanı da eklenmiş. benim hatırladığım ise bu formül içerisinde verim çarpanının olmaması gerektiği. çünkü ben çıkışı aramıyorum ki. şu an makineye lazım olan giriş güç değerini hesaplıyorum
hocam bu formülü biliyorum da bakın şimdi.
10 amper harcıyor imiş.
10x400=4000 W burada problem yok.
10x1,73*400 = 6,9 kVA
etikette 5,5 kVA yazıyor. demekki formüle 0,8 gibi bir verim çarpanı da eklenmiş. benim hatırladığım ise bu formül içerisinde verim çarpanının olmaması gerektiği. çünkü ben çıkışı aramıyorum ki. şu an makineye lazım olan giriş güç değerini hesaplıyorum
Arkadaslar trifaze guc formulu bellidir.
P=u.i.cosfi.kok 3 dur.
Gorunur guc formulu
S=u.i dir.
Sen gerilim ve akimi carparak gorunur gucu bulursun aktif gucu bulabilmek icin yukaridaki formulu uygulaman gerekir.yani 10x400= 4000 va olur.kw olmaz.
@alisy hocam soruyu soran arkadaşım 400.10.1.73 yapıp 6920 va buluyor.
S=u.ı değilmidir?1.73 değerinin görünür güç formulünde yeri yoktur.Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim?
Ayrıca trifaze ile çalışan bir makineden bahsediliyor.İçinde 3 adet motor varmış vs.
Bu motorların güç katsayıları nerde?
Bir hesaplama yapılıyor fakat neden güç katsayısı hesapta yok?.Aktif gücü bulmak için cos fi değeri
olmazsa olmaz (omik yükler hariç tabi).
@alisy hocam soruyu soran arkadaşım 400.10.1.73 yapıp 6920 va buluyor.
S=u.ı değilmidir?1.73 değerinin görünür güç formulünde yeri yoktur.Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim?
Ayrıca trifaze ile çalışan bir makineden bahsediliyor.İçinde 3 adet motor varmış vs.
Bu motorların güç katsayıları nerde?
Bir hesaplama yapılıyor fakat neden güç katsayısı hesapta yok?.Aktif gücü bulmak için cos fi değeri
olmazsa olmaz (omik yükler hariç tabi).
değerler arkadaşlar
etiket bilgileri ortada ben rakamları formül ile örtüştüremedim. herkes o zaman kendi fikrini belirttikten sonra hesabı ortaya koysun sonuç üzerinden tartışalım
değerler arkadaşlar
etiket bilgileri ortada ben rakamları formül ile örtüştüremedim. herkes o zaman kendi fikrini belirttikten sonra hesabı ortaya koysun sonuç üzerinden tartışalım
önceki mesajlarda yanılmıyorsam makinada 3 tane motor var demiştiniz.bu 3 motorun güçlerini ve yük altındaki akım değerlerini , ayrıca makina yük altındayken ana hattın akım değerini ölçer misiniz.
hocam makineler çalışmıyor şu an ancak güçlerini yazayım
2,2 kw - 0,18 kw - 0,25 kw toplamı 3 bile etmiyor anlayacağınız. etiket değeri makinen genel bilgisidir ve tüm bilgiler formule konduğunda örtüşmesi gerekir. ben öyle biliyorum yoksa buradan yola cıkarsak sonuç alsak bile bence bir yerde hata var. ya bende ya da o etiketi kullanan firmada
motor dışında güç harcayan bi şey yok mu kayda değer , mesela ısıtıcı gibi kompressor gibi vs vs.
yapılan hesaplamalarla alakalı sunu söyleyeyim ;
etiketteki tüm bilgileri koyduğunuzda tam olarak örtüşmesini beklemeyin.çünkü etiketteki güç değeri ( motor için ) motor milinden alınırken amper değeri şebekeden çekilen değerdir.ama sizin sisteminizde çok farklı neticeler ortaya çıkıyor.farklı bir etiket olma ihtimali var ya da başka bi yük daha var sistemde