Io akımı için akım trafosu yok faz akımlarının vektörel toplamından okuyor.(Yani öyle olmalı) Transformatör Nötr direncinde 1000/5 akım trafosu var ama o ayrı bir toprak koruma rölesine bağlı tek hat şemasında ki gibi.
Önceki mesajımda ben de değinmiştim arıza akımı faz akımlarının aritmetik toplamı gibi gözüküyor. FMR röledede böyle MC30 rölede böyle. Her iki röledede aynı şekilde olduğu için bağlantılarda sıkıntı yoktur diye düşündüm. Yinede üretici firmadan teknik eleman isteyip kontrol ettirdik fakat bir sorun olmadığı söylendi.Röleler, akım trafoları ve bağlantıların kontrolünü yaptılar.
Bir de toprak arızalarında arıza akımlarının dağılımı bu şekilde olmaması gerekiyor sanki. Arızalı olan fazın akımı yükselmeli, burada hepsi dengeli bir şekilde yükseliyor.