Merhaba Arkadaşlar,
Yeni devreye alınan hidroelektrik santralinde günde ortalama 6-8 kere aşırı akım toprak arızası geliyor. Santralin yükseltici trafosu 800 kVA, hat çıkışında kullanılan röle Microelettrica marka FMR röledir(Girişte MC30 röle). Röle ayarları:
Akım trafosu 20/5
t1I>1,1 In 0,25 sn
t2I>4 In 0,05 sn
t1Io>0,2 In 0,25 sn
t2Io>0,5 In 0,05 sn
Tesis devreye alınalı bir ay oldu ve kesici yaklaşık 150 defa açmış. FMR röle arıza kayıtlarında okuduğum bazı değerler aşağıda tabloda verilmiştir. Kablo başlıklarından arıza geldiğini düşündük fakat bukadar açmada başlık muhtemelen patlardı. Parafudr ları hattan ayırdık yine düzelmedi. TEDAŞ hattına baktık değen ağaç yok. İzalatör çatlağı olsa yine bu kadar darbede patlardı diye düşünüyorum. Akım trafosu sekonderlerini kontrol ettik gevşeklik yok. Giriş hücresindeki MC30 röleside yaklaşık aynı arıza akımlarını gösteriyor. Denemek için t2Io> açma zamanını 0,5 sn yaptım gelen arızalarda akan akımlar şöyle oldu. Ia:16 /Ib:9,8/ Ic: 17 /Io: 2169 ve Ia:9 /Ib:16/ Ic: 15,9 /Io: 2050 A. Tek hat şemasıda ekledim. Bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Çünkü herhangi bir çözüm bulamadık ve santralin üretimi aksıyor. Teşekkürler.
Yeni devreye alınan hidroelektrik santralinde günde ortalama 6-8 kere aşırı akım toprak arızası geliyor. Santralin yükseltici trafosu 800 kVA, hat çıkışında kullanılan röle Microelettrica marka FMR röledir(Girişte MC30 röle). Röle ayarları:
Akım trafosu 20/5
t1I>1,1 In 0,25 sn
t2I>4 In 0,05 sn
t1Io>0,2 In 0,25 sn
t2Io>0,5 In 0,05 sn
Tesis devreye alınalı bir ay oldu ve kesici yaklaşık 150 defa açmış. FMR röle arıza kayıtlarında okuduğum bazı değerler aşağıda tabloda verilmiştir. Kablo başlıklarından arıza geldiğini düşündük fakat bukadar açmada başlık muhtemelen patlardı. Parafudr ları hattan ayırdık yine düzelmedi. TEDAŞ hattına baktık değen ağaç yok. İzalatör çatlağı olsa yine bu kadar darbede patlardı diye düşünüyorum. Akım trafosu sekonderlerini kontrol ettik gevşeklik yok. Giriş hücresindeki MC30 röleside yaklaşık aynı arıza akımlarını gösteriyor. Denemek için t2Io> açma zamanını 0,5 sn yaptım gelen arızalarda akan akımlar şöyle oldu. Ia:16 /Ib:9,8/ Ic: 17 /Io: 2169 ve Ia:9 /Ib:16/ Ic: 15,9 /Io: 2050 A. Tek hat şemasıda ekledim. Bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Çünkü herhangi bir çözüm bulamadık ve santralin üretimi aksıyor. Teşekkürler.