Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Genleşme tankı hattaki basıncin çok aşırı dalgalanmasını önlemek ve belli bir değerin üzerinde kalabilmesini sağlamak için elzemdir . Kontrolü üzerindeki siboptan yapılır. Eğer sibopa basıldığında su geliyorsa diyafram patlaktır. Tank sizlere ömür. Basınç şalterinin üzerindeki büyük vida basınç ayar değerini , küçük vida ise diferansiyel değerini gösterir. Mesela değer büyük vidada ayar 5 , küçük vidada 0.5 ise 5.5 de devreden çıkar 4.5 de devreye girer . Vana kapalı iken basınç yükselip hidrofor devreden çıkmıyor ise ya basınç şalteri bozuk ya da hidrofor pompası basınci yukseltemiyordur. Bunun kontrolü için ise manometre lazım. Yoksa yapılan iş ezbere olur .
 
Son düzenleme:
Bir ilave daha yapayım eksik olmuş. Eğer hidrofor kapatıldığında genleşme tankı üzerindeki manometre etiket değerinin üzerindeki değerden daha düşük bir değere düşüyorsa da genleşme tankı diyaframı patlaktir. Bu siboptan yapılan kontrolden daha iyi bir kontroldür. Diğeri yanıltıcı olabilir. Bunlarda su arıtma sistemleri ile boğuşurken edindiğim bilgiler .
 