4 metre mesafenin cok problem olacagini sanmiyorum dogan hocam. fakat mebranli tankin mebraninda mutlaka bir kacak olusmuski icerindeki hava tamamen eksilmis..tankin ustunde basinc manometresi varmi? yoksa da takin.bisiklet pompasi ya da benzeri bir hava pompasi ile 2 bar civarinda hava basip gozlemleyin.basinc belli bir sure sonra dusuyorsa mebranda delik vardir..kullanisli hale getirilmesi gerekir..sadece kontaktorun degil basinc salterlerinin ve hidrafor motorlarinin da omrunu uzatmis olursunuz
basınç şalteri arızalanmış yada bilmeyen biri basın şalteriin ayarını kaçırmış öncelikle kaç barda çalıştıgını sorman lazım daha sonrada basınç şalteri üzerinde bu ayarı yapıp test etmendir.
Bunu anlamanın en iyi yolu hidrofor manometre kaç bardayken devreye giriyor, kaç barda devreden çıkıyor takip etmek gerek. Eğer devreye girdiği ve devreden çıktığı basınç doğru ise basınç şalterinde sıkıntı yoktur.