Hidrafor sık devreye girip çıkma arızası

4 metre mesafenin cok problem olacagini sanmiyorum dogan hocam. fakat mebranli tankin mebraninda mutlaka bir kacak olusmuski icerindeki hava tamamen eksilmis..tankin ustunde basinc manometresi varmi? yoksa da takin.bisiklet pompasi ya da benzeri bir hava pompasi ile 2 bar civarinda hava basip gozlemleyin.basinc belli bir sure sonra dusuyorsa mebranda delik vardir..kullanisli hale getirilmesi gerekir..sadece kontaktorun degil basinc salterlerinin ve hidrafor motorlarinin da omrunu uzatmis olursunuz
 
basınç şalteri arızalanmış yada bilmeyen biri basın şalteriin ayarını kaçırmış öncelikle kaç barda çalıştıgını sorman lazım daha sonrada basınç şalteri üzerinde bu ayarı yapıp test etmendir.
 
Bunu anlamanın en iyi yolu hidrofor manometre kaç bardayken devreye giriyor, kaç barda devreden çıkıyor takip etmek gerek. Eğer devreye girdiği ve devreden çıktığı basınç doğru ise basınç şalterinde sıkıntı yoktur.

E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Genlesme tanki degistirdik sorun ortadan kalkti ustalarim. Hepinize tesekkur ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst