Hidroelektrik santrali temel topraklaması.

Merak ettiğim birkaç şey var. Santral-Cebri boru-Kuyruk suyu temel topraklamaları biribirine de bağlanıyor mu? ve Temel topraklaması sadece santral binası, cebri borular ve kuyruk suyu'na mı yapılıyor. Mesela araç otoparkına yada diğer binalara(bekçi binası, yemekhane vs...) bağlantısı yapılıyormu?

Evet. Bütün topraklama iletkenleri birbiri ile birleştiriliyor. Dolusavak kapakları, merdiven korkuluk demirleri, çatı kaplaması, vinç gibi akınıza gelebilecek her türlü metal kısımlarda bu topraklama sistemine dahil edilerek topraklanıyor.
Bunlar zaten temel topraklama projesinde belirtilir. Proje harici uygulamalar var ise onlar da yapılır. Yani fazlası yapılır eksiği yapılmaz.
Projede belirtilen yerlerde, duvarlara temel topraklama sisteminden çıkarılan iletkenlerle topraklama prizleri monte edilir beton dökümünden önce. Daha sonradan topraklanacak olan makinaların (trafo gibi, pompa gibi) topraklama bağlantısı buralardan alınan kablolarla yapılır.
 
Hidroelektrik Santral projesinde santral temel topraklaması, trafoların koruma topraklaması, 6,3/31,5 kV YND11 trafonun yıldız noktası(topraklama direnci üzerinden) ve 31,5/0,4 kV DYN5 iç ihtiyaç trafosunun nötr noktası ve generatör topraklamasını birleştirilerek çizilmiş. Trafoların yıldız noktaları için ayrı bir topraklama ihtiyacı var mıdır yoksa bu Hidroelektrik Santraller için işleyiş bu şekilde mi oluyor?
 