generatorde gerçekten diferansiyel alarm söz konusu ise bunu tam olarak nasıl anlarım ?
generatorde gerçekten diferansiyel alarm söz konusu ise bunu tam olarak nasıl anlarım ?arızanızın sebebi bu uyarı diğerleri buna bağlı olarak gelmiş. ikaz trafonuzu kontrol edin. projenizi açın ikaz trafosu ile ikaz panosu arasında ne kadar bağlantı varsa gözden geçirin. ikaz panosu üzerindeki göstergeleri kontrol edin. sorun bu hat üzerinde ama ne yazık ki uzaktan spesifik bir adres gösteremem
diferansiyel alarm tek şekilde gelmez. bazen güç trafonuz verebilir bazen de OG hücreniz. siz farkın olduğu birime gidip kontrol ettiğinizde akım trafonuzun arızalı olduğunu görür ve değiştiriseniz bu fark ortadan kalkar dolayısıyla diferansiyel arıza ortadan kalkar. Santraldeki en pislik arızadır tespiti zaman alabilir. siz ikazdan başlayın tek tek kontrol edin ve sonucunu olumlu ya da olumsuz burada paylaşın ki sizden sonrakilere örnek olsun. hadi sahaya..
yok hocam romenler ve temsan yapmış santralin kurulumunu teknik desteğide onlar sağlıyor.merhaba yine ben,
En sıkıntılı görünen arızalar genelde sizin dediğiniz gibi çok basit bir sebepten olurlar. Herhangi bir panonuzda göremediğiniz bir cam sigorta atmış olabilir. Her şeyi denediniz ise tehlikeli bir önerim var. Muhtemelen firmanız çinlidir (artık çinli firmanın girmediği hes yok gibi). panolarında görmesini istedikleri küçük voltaj değerleri olur. Ör. 50 hz okuduğunuz displayer gidip 0.5 volt görmeniz lazım derler. Şunun için anlatıyorum bu önerimi onlara danışın öyle kalkışın. Bazen sargılar arası statik sorunlar bu demin verdiğim 0,5 voltu vermez. Sistem 0.5 voltu göremediğinden hata var sanır ve üst limitlere çıkamaz. Önerim ise şu; excitation panosundan sisteme kaynak makinesi ile akım vermek. Not: bilen az bir voltaj değerinde yapsın. Amacımız sıkışan borudaki pisliği atmak için tanzikli su vermek gibi birşey. İçinden çıkamadığınız bir duruma düşerseniz önerimi masaya yatırın. Asla riski tek başınıza almayın.
Saygılar
hocam sorun akım trafosundaymış başka bir grubun akım trafosuyla değiştirdik öyle çalıştırdık bu kez stopa gitmedi ünite.çok teşekkür ederim ilginiz için.saygılarTEMSA 4KW üstünü yapıyor muydu? ben onlar küçük generatör yapıyor sanıyordum. Temsa dan emekli bir abimiz var ulaşabilirsem sorununu sorarım