Açıklayayım Sn. Ustam. Termiği 10 ampere ayarladınız. Termiği kontaktördeki gibi bağlarsan kontaklar hafifler bunda sorun yok. Ama termiği kontaktör gibi bağlarsanız 30 A geçtiğinde termik açar. Bu zamana kadar motor kül olur. Çünkü akım 3'e bölünür. Termiğin her kontağından 10 A 3 kontağından 30 A civarında geçer. Oysaki koruma 10 A ve üstüydü.
Kontaktörde böyle bir sorun yok. Kontaklar ne kadar hafiflerse o kadar iyi. Termik ayarlanan Amper değerinde koruma yapar. Kontaklar hafifler ama asıl görevini yerine getirmeyip motora ciddi zararlar verir.