Selam;
Kael rölenin ceza sınırlarını iyi ayarlamalısınız.Bunu normal ceza sınırı olan , %20 ye %15 yapmayın ama, daha da düşük tutun.rneğin %10 ve %8 gibi.
Kael rölenin mantığı diğer rölelerden farklıdır.Siz röleyi bağladıktan 1 gün sonra endeks alıp , eyvah reaktif ceza deyip , ayarlarıyla oynamamanız gerekir.Kael önce (emin değilim ama) bir süre endüktif yazdırır , ayarladığınız sınıra geldiğine, kapasitif yazdırmaya başlar.
Değil 1 asansör , bizde 2 asansör var.Ve diafaze puntalar , kaynak makinalarız.Yani saniyelik her faz ayrı ayrı , 50-60 amper değişimlere uğradığı oluyor.Ben bu tesisi , kaelin en düşük modeli ( neydi unuttum sanırım 312) ile aylarca cezadan uzak tuttum.Ama aktif gücüm iyice düşünce, kompanzasyonumdaki bir sorundan dolayı kompanzasyon gücüm de düşünce , kaelle de işin içinden çıkamadım.Belki de çıkardım fakat , bunun için o ay ,belki de diğer ay( ayarlamalar esnasında) ceza yemeyi göze almam lazımdı.Ve bir de nereye kadar uykusuz kalacağız diye düşündüm ve alron sistemi ile , sorunu hallettik.Siz bence klasik kompanzasyonla ya da uğraşmış olduğunuz gibi , münferit kompanzasyonla , sorununuzu gidermeye çalışın.Baktınız olmuyor, o zaman dinamik kompanzasyonu denersiniz.Dinamik kompanzasyon maliyetlidir, ve işletme maliyeti de vardır, yani az da olsa aktif tüketimi vardır.Onun için ,son çare olarak dinamik kompanzasyon denersiniz.Zaten dinamik kompanzasyon yapıp ta ne olacak , oranlarınız %3 -%5 olunca