Sayın perit !
Pompanın hemen çıkışına, boru üzerine 1 adet manometre (basınç ölçer), 1 adet basınç emniyet ventili ve 1 adet druck şalter (basınçla çalışan şalter) ve borunun ucuna da 1 adet şamandıra ile bu işi halledersiniz.
Boru ucuna şamandırayı bağlamadan önce pompayı çalıştırıp, su kendi halinde depoya akarken kaç bar basınç var önce onu bir görün. Diyelimki ölçtünüz ve 9 bar basınç var. Emniyet ventili 9 barın hemen üzerinde olmalı.
Pompayı çalıştıran kontaktör bobinine kumandayı druck şalter ile yapıyorsun. Druck şalter basıncı da ölçtüğünüz basınç değerinde olmalı.
Çalışma prensibi şöyle ;
Depo boş ya da şamandıra düşecek kadar boşluk var. Druck şalter kontakları kapalı konumda olduğu için pompa çalışacak. Depo dolduğu zaman şamandıra kapattığı için boru içinde basınç artmaya başlayacak. Druck şalter kontakları açacak ve pompa duracak. Su tüketimi başlayınca şamandıra açtığında boru basıncı düşecek ve druck şalter aracılığı ile pompa tekrar çalışacak. Bu durumda deponun % 90'ı sürekli dolu kalacaktır. %10 luk bölümü çalışma ve durma aralığıdır.
Yalnız en önemli konu druck şalterin çok iyi ayarlanmasıdır. Emniyet ventili de olağanüstü durumlarda açarak boru tesisatını koruyacağı için ayarlı emniyet ventili olmalı. Kolay gelsin. HOŞÇAKAL