iki sorun.......

manyeto

Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
353
Puanları
6
Yaş
43
Konum
Usa
merhaba arkadaşlar sizlere danışmak istediğim iki sorunum var
yardımcı olursanız sevinirim.

elimde 3 fazlı bir ac sürücü var 3 faz derken giriş üç faz onu kullanmak mecburiyetindeyim fakat bulunduğum yerde 3 faz yok.bende inevertörün R-S-T faz girişlerinden sadece r ve s ucuna 220 volt faz ve nötür bağladım
sürücü çalıştı motor işimi gördü.sürücüyü bu biçimde çalıştırmanın zararı ne olabilir
kaynağım çekilecek toplam akımı karşılayacak cinsten bu şekilde uzaun süreler cihazları çalıştırabilirmiyim.

ikinci sorunumda şu,1000 metrekare kapalı alan var tüm bina metalden yapılmış,bu alanda çalışan çok miktarda iş makinası var.ve bu makinalara topraklama hattı çekilecek.topraklama işlemi yapıldıktan sonra kazık veya levha
toprağa gömüldükten sonra ordan gelen iletkeni demir binanın bir ucuna tespit ettikten sonra makinalara metal binanın en yakın yerinden bir kabloyla irtibat sağlasak bu bir sorun yaşatırmı.

bana bu konuda yardımcı olabilirseniz teşekkürler.
herkese işinde başarılar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklamayı o şekilde yapmanız ileriye dönük olarak olumsuz sonuşlar doğurabilir. Gerekli yerlerden bir veya birkaç adet opraklama ana kolon kablosu çekilipi makimalara bunlardan bağlantılar yapılması daha uygundur.
 

ya dostum topraklamadan ana iletkenler çekip bunlara pararlel bağlanması gerektiğini biliyorum ama bence topraklamayı bu biçimde yaparsam hiç bir sorunla karşılaşmam gibime geliyor,çünkü tüm fabrika metaleden birtek yer beton
demirde bir iletkendir ayrıca yaptığımız iş topraklama tüm akımların aktığı yer
kaçak durumlarında kullanıcıları korumak.eğer ben faz ucunu gövdeye değdirdiğimde sigorta atıyorsa yeter.insan için ölümcül olmayan akım aşıldığında enerji otomatik biçimde kesiliyorsa ister topraklama ister başka biçimde önemli olan sorunun çözülmesidir.tümüyle metal bir yerde haricen toraklama çekmek angarya gibi geliyor bana.
 
sürücüde giriş bağlantısı 380 veya 220 bağlarsınız.Özel sürücü değil ise girişten 380le beslerseniz çıkıştan 380 v alırsın.girişten 220v faz+nötr verirsen çıkıştan fazlar arası 220v alırsın.sürücüye bağlayacağın motorun bağlantı çalışma gerilimine göre yıldız veya üçgen bağlanır.
 
1.Sürücülerin tamamı çalışma frekansını yakalamak için kullanıldığından giriş 1 faz 2 faz yada 3 faz olması herhangi bir sorun teşkil etmez tek fazla bile aralarına 120
derecelik faz farkı ayarlandığında 3 fazlı bir motora yol verebilirsin.

2. TOPRAKLAMA
İnsanların ve hayvanların bulunduğu alanlarda toprağa geçiş direncinin mümkün olduğunca küçük tutulması önemli ve hayatidir.Topraklama direncinin mümkün olduğu kadar küçük olması, atmosferik elektrik boşalmalarında yıldırımdan korunma tesislerinde meydana gelecek yan atlamaları ve tehlikeleri azaltacağından bu hususa önem verilmelidir. Topraklama direncinin azaltılması için mümkünse aşağıdaki toprak tiplerinden biri seçilmelidir. 1. Islak bataklık zemin 2. Kil, balçıklı toprak, sürülebilir toprak, killi toprak, az miktarda kum ile karışık killi toprak veya balçık 3. Değişik oranlarda kum ile karışık kil veya balçık, çakıl ve taşlar 4. Rutubetli ve ıslak kum 5. Kuru kum, çakıllı tebeşir, kireçtaşı,granit ve çok taşlı zeminler ve genç kayaların zemine çok yakın olduğu alanlardan kaçınılmalıdır. NEM MİKTARININ ARTTIRILMASI Elektrodun etrafındaki toprağın nemi ırmak veya yer altı suları ile arttırılır.Maksada en elverişli olanlar rutubet miktarının toprak ağırlığının % 15-25 ine kadar yükseltilmesi ile elde edilir; ve bu halde geçiş direnci yarı yarıya indirilmiş olur. TUZ İLAVESİ Yukarıda tarif edilmiş maksada en elverişli nemlilik miktarı; su ağırlığının ½ si oranında tuz ilave edilecek olursa (bu tuz ilavesi toprak ağırlığının %0.1 ‘i oranında olacaktır) geçiş direnci %20 oranında azalmış olur.Sofra, kaya ve bakır sülfat tuzları için rakamlar geçerlidir. Suyun tesiri ile tuz, elektrot civarından akıp gittiğinden yukarıdaki hesaplar neticesinde çıkan tuz miktarının üç misli doğrudan doğruya Elektrodun yanına yedek olarak depo edilmelidir.Göz önüne alınan topraktan yağmur veya kar erimesi neticesinde kuvvetli yer altı su akımları geçmesi muhakkak sayılırsa tuz ilavesi hiçbir işe yaramaz. ÇİMLİ HUMUS VE TARLA TOPRAĞI İLAVESİ Bu usul, taşlı,kayalı,çakıllı zeminlerde kullanılmak için çok elverişlidir.Kükürtlü olduğu için kok kömürü kok kömürü kullanmak yasaktır.Odun kömürü ilavesi çok faydalıdır.Elektrodun kurşun veya çinko kaplaması gibi tedbirler,toprak direnci üzerinde hiçbir tesir yapmaz.Yalnız paslanma tehlikesine karşı gelir. SERBEST SU Göl,nehir,havuz veya su birikintileri.Bu hallerde Elektrodun doğrudan doğruya suyun içine değil, ıslak zemine (sahile) konması daha uygundur. BİNA İHATASI Son derece kötü şartlarda izolasyonsuz iletkenlerde korunacak tesis etrafında bir bina ihata topraklama tesisatı yapılır. TOPRAKLAMA ELEKTRODUNUN TESİSATI Genelde topraklama tesisatı en az iki veya 3 adet, genellikle çapı Q12.5 mm ile Q40 mm arasında ve en az 1.20 mt uzunluğunda toprağa dikey olarak çakılan çubuklarla yapılır. Özel şartlar dışında, bir tek uzun çubuk yerine çok sayıda paralel çubuk tercih edilir.(ki bu en etkili yöntemdir). Bununla birlikte derine çakılan çubuklar, toprağın özdirencinin derine indikçe düştüğü yerlerde veya çubukların boylarından daha büyük derinliklerde düşük özdirenç elde ediliyorsa, normal olarak ekonomik gereklerle çakılmaktadır. Topraklama çubukları yapının ve iniş iletkenlerinin dibine veya pratik olarak mümkün olduğu kadar yakınına çakılmalıdır.Topraklamanın yapıdan yerleştirilmesi uygulaması gereksiz olduğu gibi ekonomik de değildir. Toprak şartlarının çubukların paralel kullanılmalarına uygun olduğu yerlerde, çubuklar arasındaki uzaklık, çakılma uzunluklarından küçük olduğunda, toprak geçiş direncinin düşmesi az olur. Çubuğun indirme iletkenlerine ve hata iletkenlerine bağlantısı kaynakla veya pirinç,bakır,kızıl dökümden mamul özel bağlantı klemensleri ile yapılacaktır. Topraklama sistemleri a. Kaz ayağı biçiminde topraklama b. Levha elektrodu kullanarak c. Şerit elektrotlar kullanılarak yapılabilir

KISACA topraklama direncin uygunsa sorun yok
 
sayın dost can yanıtınız için sağolun,elektrik akımı en düşük direnç üzerinden akmaya meyilli doğal olarak,topraklama direnci ne kadar düşük olursa o kadar iyi
demir bir binada bile örneğin paratoner tesisatı bakır ve en iyi iletken olmak zorunda.tesise düşen yıldırım paratoner aracılığıyla toprağa gidiyor.bana göre paratoner topraklamasıyla tesis makina topraklamasını mümkün oldukça birbirinden uzak tutmak lazım.paratoner topraklamasının en düşük değerde olması
ve yalıtılmış olması önemli gibi.benim sorunum makina topraklaması.bina demir
ve bana göre binanın tek bir noktasından verilen topraklama bağlantısı tüm binada hemen hemen eşit olacaktır.örneğin makina gövdesine faz ucu dokundurunca sigorta atacak teknik olarak bu yeterli diye düşünüyorum
demirde bir metal ve iletken.
 

Hocam ne gibi bir sorun oluşturur? Biraz açıklar mısınız?
 
Hocam ne gibi bir sorun oluşturur? Biraz açıklar mısınız?

Bütün metal aksam birbirine kaynak ile birleştirilmemiştir bu tip yerlerde. Civatalar ile birbirine tutturulmuştur. Bu noktalarda büyük bir ihtimalle boya vardır. Boya yoksa eğer iki demir yüzey arasında pas oluşacaktır zamanla. Bu durumda da geçiş dirençleri yükselecektir.
Tabi bunlar benim düşüncelerim. Belki de bütün metal aksam bibirine kaynaklar ile tutturulmuştur ya da bütün demir parçalar galvaniz kaplamadır. Bu durum topraklama direncine olumlu yönde katkı sağlar.
 
başıma gelen bir olay faz floresan lambadan demir sac ve çatıya temasından dolayı fazın biri kaybolup nötr ü faz yapmıştı bence demir Şebeke sundurma ev temel demiri çatı çelik konstüriksiyon gibi yerlere topraklama paralel bağlanamayacağı kanaatindeyim
 
1. R ve S fazlarını bağladığınızda sürücü korumaya geçmiyorsa çalıştırablirsiniz. Çünkü, sürücü gerekli frekansı elde etmek için gerilimi DC'ye çeviriyor. Sonra kıyıyor. Dolayısıyla girişten herhangi bir referans almadığı için sorun teşkil etemz.

2. Metal kolonlu da olsa topraklamanın yapılması taraftarıyım. Bu konuda genç arkadaş'a katılıyorum. İlk etapta sorun çıkarmayabilir ancak ileriki zamanda iletkenliğin azalması neticesinde insanlara zarar verebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki, işletme ve koruma topraklaması ayrı şeylerdir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…