o.k. üretim santralleri enterkonnekte sisteme bağlantı olarak şalt sahası bakımından farklılıklar gösterebeilir. örneğin benim şalt saham çift bara sistemi 1 nolu bara iletim iki nolu bara generatör ve arada kuplaj kesicisi mevcut olup iki barayı bağlı tutmaktadır. İletim hatlarında meydene gelen faz toprak kısa devrelerinde şebekeyi kontrol eden rölenin yani 1 nolu baradan aldığı bilgilere dayanarak vereceği trip e göre (gerilim,frekans,faz açısı) kublaj kesicisini açtırarak santrali baradaki mevcut yükü ile (doğrudan beslemekte olduğumuz fa
brika yükü 40 MW ) ISOCH (ada) işletmesine geçirir. Ada işletmesi; generatörlerin şebekeden ayrılp gerilim frekans ve yükünü kendisi karşılaması demetir.
Bu tür arızalarda iletim tarafında lıne dıstance protection (MESAFE KORUMA) tripleri nedeniyle iletim hatlarında arızayla karşılaştığın en yakın noktalarda açmalar, generatörlerinde de ımpedance, transformer zero sequence, negative sequence alarmları yada tripleri alabilirsin.