iletken kesit hesabı yardım

Katılım
22 Kas 2014
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
45
iletkenlerin kesit hesabı ve Sigorta hesabı yapılırken hangi formülleri kullanmalıyız açık bi şekilde izah edebilirmisiniz hem trifaze hemde monofaze için teşekkürler.
 
monofaze için %e=200 *L*P/H/q/u/u 3 faz için 100*L*P/H/q/u/u
L hat uzunlugu P güç H özgül direnç bakırda 56 q kesit u gerilim (F-F 380 , F-N 220)
 
Bu konuda forumda yeterince bilgi mevcut,

Sayin haci mehmet budak in verdigi formulde monofaze sistemler icin %e 1,5 ,trifaze sistemler icin 3 tur

Ornegin 3 fazli 1.1 kw lik bir motor 15 metre ileriye konulacak diyelim,formulde yerine koyarsak

3= (100x15x1100 ) / ( 56xSX380x380 )
Burdan buldugun s degeri kablonun kesitidir,eger uygun bir deger cikmazsa bir ust deger alinir
Ayrica kablolarin akim tasima kapasiteleri incelenir
Akim konusunda ekipmanin cekecegi akima gore Sigorta konulur
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…