işletmede santex marka sanfor makinası var 20 yıla yakın oldu kullanıyoruz invertörleri altivar 28 sorun olursa altivar 31 serisi falan takıyoruz duruma göre bu makinanın üstündeki motorların etiket frekansı 50 hz ama bütün invertörlere 87 hz olarak girilmiş durumda arızaya gittiğim zamanda alt kecesi ilk kalkışta geç kalkıyordu kalktığı zaman devam ediyorsenkronda sorun olmuyor deneme amaçlı motor etiket frekansını 50 hz ayarladım motor kalkışı daha kuvvetli duruma geldi kalkış normale gledi gibi ama senkronda bozulma oldu daha sonra yedek invertörü takıp ayarladım makinayı çalıştırdım şimdi altivar 28 serisi invertörlerde motor etiket devrini gören bir parametre bulamadım motor akımı ve frekensı giriliyor burda motor etiket frekensının 87 hz girilmesindeki sebep ne olabilir sizce..
işletmede santex marka sanfor makinası var 20 yıla yakın oldu kullanıyoruz invertörleri altivar 28 sorun olursa altivar 31 serisi falan takıyoruz duruma göre bu makinanın üstündeki motorların etiket frekansı 50 hz ama bütün invertörlere 87 hz olarak girilmiş durumda arızaya gittiğim zamanda alt kecesi ilk kalkışta geç kalkıyordu kalktığı zaman devam ediyorsenkronda sorun olmuyor deneme amaçlı motor etiket frekansını 50 hz ayarladım motor kalkışı daha kuvvetli duruma geldi kalkış normale gledi gibi ama senkronda bozulma oldu daha sonra yedek invertörü takıp ayarladım makinayı çalıştırdım şimdi altivar 28 serisi invertörlerde motor etiket devrini gören bir parametre bulamadım motor akımı ve frekensı giriliyor burda motor etiket frekensının 87 hz girilmesindeki sebep ne olabilir sizce..
Silent59 Merhaba;
Üçgen 220 volt ve yıldız 400 volt bağlanan motorlarda üçgen bağlantı yapıp motor frekansı 87 hz ve voltaj 400 volt seçildiğinde motor yüksek frekansta sabit tork üretmesi sağlanıyor,temel prensip voltaj frekans oranını aynı koruyarak 50 hz üzerinde tork kaybını önlemek için kullanılan yaygın bir uygulamadır.
işletmede santex marka sanfor makinası var 20 yıla yakın oldu kullanıyoruz invertörleri altivar 28 sorun olursa altivar 31 serisi falan takıyoruz duruma göre bu makinanın üstündeki motorların etiket frekansı 50 hz ama bütün invertörlere 87 hz olarak girilmiş durumda arızaya gittiğim zamanda alt kecesi ilk kalkışta geç kalkıyordu kalktığı zaman devam ediyorsenkronda sorun olmuyor deneme amaçlı motor etiket frekansını 50 hz ayarladım motor kalkışı daha kuvvetli duruma geldi kalkış normale gledi gibi ama senkronda bozulma oldu daha sonra yedek invertörü takıp ayarladım makinayı çalıştırdım şimdi altivar 28 serisi invertörlerde motor etiket devrini gören bir parametre bulamadım motor akımı ve frekensı giriliyor burda motor etiket frekensının 87 hz girilmesindeki sebep ne olabilir sizce..
öğrenmenin yaşı yok teşekkürler bilgi için bu frekens değeri anladığım o zaman denemeler sonucu elde edilmiş en uygun değer ama bu olayı sadece bu makinada gordum her kes bu tekniği kullanmıyor anladığım çünkü küçük güclü motorlar genelde 220 ucgen 380 yıldız bağlantı ile çalışıyorlar.
kontrolleri yaptım invertör 7.5 kw altivar 28 380volt giriş ve çıkış motor 4kw ücgen220 yıldız380 etiketli ve ücgen bağlı şimdi bu anlatılanlara göre motor yüksek güçte sabit tork diyoruz peki ilk kalkış anındaki tork yüksekmi olur düşükmü motora zarar vermediği kesin bağlantının çünkü makina böyle çalışıyor ben denemek içi sadece frekansı 87den 50 hz e çektim bir 2 defa denedim daha iyi kalkış yaptı gibime geldide ilk anda sonra çıkarıp tamire yolladım hız farkı olunca yedek taktım..
kontrolleri yaptım invertör 7.5 kw altivar 28 380volt giriş ve çıkış motor 4kw ücgen220 yıldız380 etiketli ve ücgen bağlı şimdi bu anlatılanlara göre motor yüksek güçte sabit tork diyoruz peki ilk kalkış anındaki tork yüksekmi olur düşükmü motora zarar vermediği kesin bağlantının çünkü makina böyle çalışıyor ben denemek içi sadece frekansı 87den 50 hz e çektim bir 2 defa denedim daha iyi kalkış yaptı gibime geldide ilk anda sonra çıkarıp tamire yolladım hız farkı olunca yedek taktım..
yok zaten bir anlık denedim tekrar eski haline aldım ama bu olay çalışma prensibi itibari ile bağlantı şeklinden haberi olmayanlar için kötü diyelimki invertör patladı parametrelerini alamadınız yerine muadil takılacağı zaman takan kişinin aklına frekansı 87 hz yapmak aklına geleceğini zannetmiyorum invertör çıkışıda 380 olduğu için haliyle motorun yıldız bağlı olduğu gelir aklına sonuç hüsran
yok zaten bir anlık denedim tekrar eski haline aldım ama bu olay çalışma prensibi itibari ile bağlantı şeklinden haberi olmayanlar için kötü diyelimki invertör patladı parametrelerini alamadınız yerine muadil takılacağı zaman takan kişinin aklına frekansı 87 hz yapmak aklına geleceğini zannetmiyorum invertör çıkışıda 380 olduğu için haliyle motorun yıldız bağlı olduğu gelir aklına sonuç hüsran
Ben gordugum iki projede detay verilmemis fakat motorlar mutlaka ucgen bagli olmali uyarisi vardi. Ayrica surucunun temel parametreleri de projeye kayitliydi.