silent59
Katılımcı Üye
- Katılım
- 10 Ağu 2007
- Mesajlar
- 521
- Puanları
- 56
işletmede santex marka sanfor makinası var 20 yıla yakın oldu kullanıyoruz invertörleri altivar 28 sorun olursa altivar 31 serisi falan takıyoruz duruma göre bu makinanın üstündeki motorların etiket frekansı 50 hz ama bütün invertörlere 87 hz olarak girilmiş durumda arızaya gittiğim zamanda alt kecesi ilk kalkışta geç kalkıyordu kalktığı zaman devam ediyorsenkronda sorun olmuyor deneme amaçlı motor etiket frekansını 50 hz ayarladım motor kalkışı daha kuvvetli duruma geldi kalkış normale gledi gibi ama senkronda bozulma oldu daha sonra yedek invertörü takıp ayarladım makinayı çalıştırdım şimdi altivar 28 serisi invertörlerde motor etiket devrini gören bir parametre bulamadım motor akımı ve frekensı giriliyor burda motor etiket frekensının 87 hz girilmesindeki sebep ne olabilir sizce..