ölçüm yapmadım derken solar inverterlerle uğraşmadım anlamında dedim. yoksa bir fazlı endüstriyel motor sürücülerinin çıkışından her türlü ölçümü alabilirim. ayrıca linkini verdiğim konudaki arkadaş sürücü çıkışındaki uçlardan birini toprakladı ve sağlıklı çalıştığını ifade etmişti.
evet, dostlar haklısınız yanlış anlamışım fakat doğru cevap vermişim.
solar monofaze sürücülerde çıkış faz, nötr ve koruma iletkeni olmak üzere üç bağlantı noktasıyla oluşturulur. sürücü çıkışındaki nötr TT şebekede kullandığımız işletme topraklamasından farklıdır. 230V'ye setlenmiş bi sürücünün faz-toprak, nötr-toprak gerilimi ölçüldüğünde şebeke ölçümleriyle aynı olmadığı görülecektir. bildiğimiz anlamda nötr oluşturulacaksa sürücü çıkışındaki nötr klemensi toprak potansiyeline getirilmelidir. off-grid bi sistemde şekildeki bağlantı yapılabilir. sürücü çıkışındaki koruma topraklamasına ait klemensle -sürücü- gövde arasında süreklilik testi yapın. testi geçmediyse aynı koruma topraklamasınını metal gövde üzerine de bağlayın.
sürücü markalarına veya donanımlara göre farklılık varsa sahada olan sizsiniz bilginizi ve tecrübenizi aktarın lütfen.