invt CHE100a-A Sürücü Hakkında

sahinler64

Üye
Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
40
Slm Arkadaşlar. Daha Önceden Mikromaster Serileriyle Çalışmalarımız Oldu. Bir sorunumuz Olmadı. Ama Bu Sefer Bir Müşterimin Getirdiği Bu (CHF100A-011G/015P-4 11/15 KW) Sürücüyle İşimizi Görmek Zorundayız. Sürücü Hakkında Türkçe Bir Bilgi Bulamadım. Bunun İçin Buradan Yardım İstemek Daha Mantıklı Geldi. Bu Sürücüyü Daha Önce Kullanan Yada Hakkında Bilgisi Olan Arkadaşlarımdan Yardım İstiyorum.

COM ve S1 Uçlarını Kısa Devre Ettiğimde Düz Yönde Hareket Ediyor.
Ben Hem Düz Hem Ters Yönde Pot ile İstediğim Hızda Hareket İstiyorum.

Bu Konuda Yardım Edebilecek Ustam Mutlaka Vardır. Yardımlarınız İçin Şimdiden Çok Teşekkür Ederim.
Saygılarımla...

Model Adı : CHF100A-011G/015P-4 11/15 KW
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Merhaba ;,S1 atamışsın dışarı ama s2 yide diğar yön olarak ataman lazım pot ile ayar için potu terminal kontrol alıp al1 ortak uç olmak üzere +10 ve gnd ye bağlıyacaksınız..
 
yoksa katoloğuna göz at derim değişik bir maeka ilk defa duydum
 

Ekli dosyalar

  • CHF100A User Manual_English Version.pdf
    4.5 MB · Görüntüleme: 40
S1... İleri Start
S2... Geri Start
AI1 (orta uç), GND ve + 10 V (Yan uçlar)
F00.01: 1
F00.07: 1
F05.01: 1
F05.02: 2

Kolay gelsin.
 