Isinan motor koruma reaktÖrÜ

CELİK_CPU

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
466
Puanları
16
Yaş
48
110KW ABB ACS 800 SÜRÜCÜ ÇIKIŞINDAKİ 200KW 400A 0.03mH Reaktör 140 dereceye kadar ısınmaktadır reaktörün bakır sargısı ısınmamakta sac nüve ısınmaktadır.Sürücüye 55 Adet 1.5kw motor bağlıdır.Reaktörün ısınmasının nedeni ne olabilir.Reaktörden çekilen akım 130A sürücü çıkışında osilaskop ile harmonik ölçümü yapıldı ve tam sinüs dalgası görülüyor ve harmonik yok.
 
ArkadaŞim Çoklu motor uygulamalarinda kullanilan kablo metrajinin uzun olmasindan dolayi kablo kapasİtİf etkİ gÖsterİyor ve reaktÖrÜ isitiyor ayni reaktÖrden 4 adet serİ baĞla sorun ÇÖzÜlecektİr saygilar.
 
sa herkeze başarılar

- - - Updated - - -

sa herkeze başarılar

- - - Updated - - -

sa herkeze başarılar

- - - Updated - - -

sa herkeze başarılar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst