'Ith' değerleri ne olmalıdır

ozangum

Üye
Katılım
30 Mar 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Bir modüler hücrede 1250kva trafo 31,5kv şebekede modüler hücrenin giriş hücresindeki,ölçü hücresindeki ve çıkış hücresindeki 'Ith' değerleri ne olmalıdır.Bilenler cevap yazarsa memnun olurum.akım trafosu 25/5 lik
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafolarında termik anma akımını belirlemek için akım trafosunun olduğu noktadaki 3 faz kısa devre akımının bilinmesi gerekir. Bu konuyla ilgili aşağıda linkini verdiğim dökümanı okursanız cevabınıza ulaşmak için başka verilere de ihtiyacınız olacağını göreceksiniz.

http://www.emo.org.tr/ekler/830bc2bbfda076f_ek.pdf?dergi=4

saygılar...
 
Bir çok değer toplayarak bir hesap yapabilirsin ama piyasa da bunlar standartlaşmıştır. Modüler hücrelerde standartlar, 12,5kA, 16kA, 25kA, 31,5kA, 40kA... şeklinde devam eder.

Dolayısıyla, senin alacağın trafo Ith değeri de hücre karakteristiğine uygun olmalıdır. (bu değer kullanıcı trafo merkezlerinde çoğunlukla 16kA olarak alınır.)

Şimdi olayın diğer tarafına gelelim. 25/5A bir trafoyu, 16kA yaptırman demek trafonun 640In Ith değerine sahip olması demektir ki, bunu da çoğu üretici yapamayabilir ve fiyat çok yükselir. Tabi burda trafonun diğer karekteristikleri de önemli.

Eğer yeni bir trafo alıp hücreye takacaksan, trafo üreticisine istediğim trafo bu, bunu bana yapabileceğin maksimum Ith değerinde yap dersin. O da yapar.
 
murat bey aynı şey başıma geldi de burada 600 Ith seçsek 15kA olsa bir sorun olur mu?
 