3 fazlı izole trafoda nötr ile toprak arasında 220v görmek normalmi bazende 0 v görnüyor bunun sebebi hakkında bilgi verirmisiniz
otomasyon
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu trafodan ne besliyorsunuz acaba?
 
aydınlatma ve ısıtıcılar

1-Alıcı cihazlardan birinde nötr ile toprak karıştırılmış olabilir. (ki bu durumda o cihazı çalıştırmaya çalıştığınızda çalışmayacaktır.)
2-Alıcılardan birinde faz- toprak hatası olabilir.
3-Faz kablolarından birinde faz-toprak hatası olabilir.

Nötr-toprak gerilimi 220V olduğu zaman, fazlardan birinin toprağa göre gerilimi "0" olacaktır. Hata ya o faz kablosunda, ya da o kabloya bağlı alıcılardan birinde.

Not: Nötr-toprak gerilimi 220v olduğu durumda izolasyon trafosu görevini yerine getiremez durumdadır. Acilen arızayı bulmanız gerekli.
Kolay gelsin.
 
1-Alıcı cihazlardan birinde nötr ile toprak karıştırılmış olabilir. (ki bu durumda o cihazı çalıştırmaya çalıştığınızda çalışmayacaktır.)
2-Alıcılardan birinde faz- toprak hatası olabilir.
3-Faz kablolarından birinde faz-toprak hatası olabilir.

Nötr-toprak gerilimi 220V olduğu zaman, fazlardan birinin toprağa göre gerilimi "0" olacaktır. Hata ya o faz kablosunda, ya da o kabloya bağlı alıcılardan birinde.

Not: Nötr-toprak gerilimi 220v olduğu durumda izolasyon trafosu görevini yerine getiremez durumdadır. Acilen arızayı bulmanız gerekli.
Kolay gelsin.
trafo sargılarından olabilirmi
bazende trafonun 1 fazı nı göremiyoruz 2 faza kalıyor bundan dolayı yıldız noktasında 0 v yerine farklı bır gerılım görürmüyüz
 
Trafonun 1 fazını göremiyoruz derken? Faz ile toprak arasında mı gerilim göremiyorsunuz? Yoksa faz ile nötr arasında mı?
 
faz toprak yüke verincede fazlar arasında göremiyoruz

Nötr-toprak arasında 220V görüyorsanız, aynı anda fazlardan birinde toprağa göre 0V görüyorsanız. (Bu arada diğer fazlar ile toprak arası 380V civarı olacaktır.) O "0V" okuduğunuz faz da izolasyon hatası var demektir. Yukarıda yazdığım 3 madde geçerlidir.

1-Alıcı cihazlardan birinde nötr ile toprak karıştırılmış olabilir. (ki bu durumda o cihazı çalıştırmaya çalıştığınızda çalışmayacaktır.)
2-Alıcılardan birinde faz- toprak hatası olabilir.
3-Faz kablolarından birinde faz-toprak hatası olabilir.
 
Nötr-toprak arasında 220V görüyorsanız, aynı anda fazlardan birinde toprağa göre 0V görüyorsanız. (Bu arada diğer fazlar ile toprak arası 380V civarı olacaktır.) O "0V" okuduğunuz faz da izolasyon hatası var demektir. Yukarıda yazdığım 3 madde geçerlidir.

1-Alıcı cihazlardan birinde nötr ile toprak karıştırılmış olabilir. (ki bu durumda o cihazı çalıştırmaya çalıştığınızda çalışmayacaktır.)
2-Alıcılardan birinde faz- toprak hatası olabilir.
3-Faz kablolarından birinde faz-toprak hatası olabilir.

tsk ederim hayırlı geceler
 