JENARATÖR TRANSFER PANOSU ARIZASI


öncelikle transfer panelin ne marka?otp (otomatik transfer panelinin alt ve üst limitleri nelerdir?alt ve üst sınır dışında gibi görünüyor.diyorsun ki sık aralıklarla yapmıyor.kontak ve rolelerde de bir sorun olabilir.termik şalterin kaç amperlik?bunları açık yazarsan sorun çözülebilir.şimdilik kolay gelsin.

ha söylemeyi unuttum jeneratörün yanlışlık olmasın 600 kw değil 600 kvadır yani 480 kw lık bilginiz olsun saygılarımla...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kontaktör veya şalter veya motorlu yük ayırıcısı ile TRANSFER yapılmaması gerekiyor.Yerine gerçek tipte V kontaklı ASCO öneririm.Generatöre startı ASCO ATS nin engine start kontağı vericek .Bu tür olaylarla karslasma oranınız sıfır.
 
Çok haklısın Kardeşim Alt ve üst sınır paremetrelerini ayarlamsı lazım eğer yine aynı arızayı veriyorsa kumanda panelini değiştirmesi gerekiyor. bu kartlarda bu sorun çok oluyor. Saygılarımla
 