iyi günler herkese
elimizde 600 kw lık otomatik bir jenaratör var çevremizde Elektrik kesintisi ve dalgalanma çok sık yaşanıyor . Bazı zamanlar elektrik kesintisinde jenaratör devreye giriyor şebeke geldiğinde transfer panosundaki şebeke kontaktörü çekmiyor jenaratörü aldığımız firma yetkilisi gelip kontrolünü yaptığında bize dediği dalgalanmadan dolayı kendini emniyete alıyor şebeke kontaktörünü çektirmeyip elektriği alıcılara iletmiyor. Bunun için bir devre hazırlıyacağını iletti ama halen bir gelişme yok sizce bu olayı düzeltmek için transfer panosunda ne yapılabinir. Değerli bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
öncelikle transfer panelin ne marka?otp (otomatik transfer panelinin alt ve üst limitleri nelerdir?alt ve üst sınır dışında gibi görünüyor.diyorsun ki sık aralıklarla yapmıyor.kontak ve rolelerde de bir sorun olabilir.termik şalterin kaç amperlik?bunları açık yazarsan sorun çözülebilir.şimdilik kolay gelsin.
ha söylemeyi unuttum jeneratörün yanlışlık olmasın 600 kw değil 600 kvadır yani 480 kw lık bilginiz olsun saygılarımla...