JENARATÖRDE DROOP NEDIR

Katılım
7 Ara 2014
Mesajlar
79
Puanları
1
Değerli meslektaşlarım bir konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var.DROOP vermek ne demektir.jenaratörlerde paralel ayarı yapıldığında genelde duyuyorum. Fakat tam anlamıyla kafama oturmuş değil.Bildiğim kadarıyla paralele aldığınız jenaratörün gavarnorune veya kontrol cihazınA yüzdelik olarak DROOP veriyorsunuz.buda JENARATÖRe yüklendikçe Hızı düşürüyor.neden ihtiyaç duyuluyor.droop Değeri vermezsek ne olur.şimdiden teşekkür ederim.
 
Nasıl yani %3 set edildiğinde jenaratörün %3 gucunumu kullanacağız
 
Üstadum işin gerçeğini istersen drop operasyon yüksek güçlerde ve türbinlerde uygulanır yani biizm kullandığımız 500 1000 kva gibi paralel jeneratörlerde yada single jeneratörlerde ugulanmaz .
nasıl anlatacağımıda bilmiyorum konu hakkındaki bilgi düzeyini bilmediğim için ...
bu bir tür kontrol sistemidir . normlade eğer türbin değilde dizel generatör ise ve bu jeneratör şebekeyle senkron değilise drop pek uygulanmaz . ve governorlerde 0 olarak ayarlanır .
jeneratörlerin senkron olması için bildiğiniz gibi frekanslarının ve voltajlarının ve faz açılarının aynı olması gerekir . bunu dizel makinlerde veya türbinlerde governor -aktuaor-manyetik pickup üçlüsü yapar
manyetik pikap bir tür sensöerdür volan dişilerinin geçişi sırasında dalgayı kırıp bir nevi kare dalga pulsları üretip governore gönderiri governorde bu sayılarla deviri sabit tutmak için gerekli yakıt miktatrını aktuatörün gaz kolunu açıp kaapması ile ayarlar.
küçük çaplı senkron jeneratörlerde bu ayar doğru orantılı olarak yapılır . yani yük artıkça governor gaz veriri , yük artar gene governor gaz veriri böylece sistem çaılışır . eğer bir ters durum olduğunda revers power lokalda olduğu için sistem stop eder ve arızadan durur. bu doğru oransal kontroldur
drop kontrol farklı bir methoddur.çok değişken kaynaklar sisteme senkronize bağlandığında (rüzgar santralleri jeneratörler hidro elekrtrik santralleri solar yükler vsvsvs ) bun biz enterkonnekte diyoruz bu sistemin kararlı çalışması istenir . bu nedenle siteme senkron olan kaynaklar sisteme güçleri oranında yük verirken frekans doğrusal kontrolda olduğu gibi sabit tutulmaz bu yüzde oranında düşer .
şöyle basitçe anlatayım %4 drop verelim 2adet 1000 kva jeneratöre . hesap kitap işine girmiyeceğim şimdi onu internetten ögrenirsiniz .50 hz frekansta çalışıyor isek bu değeri düşersek 48 yapar hz yapar odaşu anlama gelir bizizm jeneratörümüzün exitation(uyartım) yaani pompa ayarlama limitimiz pompa tam açıkken 1000 kva yükte 48 hz yüksüskende 50 hzde çalışacaklar .
jeneratörleri çalıştırdık cihazlar senkron oldu diyelim yükümüz yok nolur cihazlarımız 50 hzde pompa ayarları o a yakın çalışrı jeneratörler yüklenmeye başladığı anda işte drop operasyonun farkı ortaya çıkar yüklenme oranında freakns aşağı düşürülür . bunların %50 yükte 50 hzde değilde 49 hzde çalışırlar
tam yükte ise 48 hzde bunu yapmanın amacı sistemin kararlı çalışmasını sağlmaktır sisteme dinamik yük giriş çıkışlarında sistemn sürekli kararlı çalışması ve istenmeyen durumların doğmasını engellemektir . atıyorum araya 500 kva bir jeneratör koydunuz
durum şöyle olacaktır
toplam yük =1250 kva drop %4 1000 kvalara düşen yük=500 A 500 KVA DÜŞEN YÜK 250 AMPER FREKANS 49.HZ
TABİ BİZ BURDA DROPU ÖRNEKLEME OLSUN DİYE ÇOK YÜKSEK TUTUK o nedenle anlaşılması bakımından neden buna gerek duyuluyor
şundan dolayı doğrusal kontrol yapıldığı zaman jeneratörler yan yana oluyor yanyana olduğu zaman kullandığınız senkronizerler (deif, woodward, deepsea, comap sacci) ne ise onlar haberleştiği için yük paylaşımı (load sharing) kolay oluyor çünki haberleşilebiliyor . diferansiyel korumalarda kontrol edilebiliyor bir problem olmuyor arıza anında yada rewerse power anında sistem açılabiliyor .
fakat drop kontrollu sistemler genellikle birbirinden uzakta oluyor . atıyorum birisi keban barajı diğeri karakaya barajı burada yük paylaşım hattı çekmek mümkün olmadığına göre o zaman ne yapmak gerek
her türbine davranış bilgisini önceden vermek gerek buda drop operasyonla mümkün atıyorum kebanda %5 dropla 100MVA SANTARL ÇALIŞIYOR FARAZİ ÖRNEK OLSUN DEYE VERİYORUM santral 100 MVA mak yüklendi diyelim ne olması beklenir frekansın 48 e düşmesi tabiki e düşmemişse ne demektir bu şu demektir o halde santrallerden birinde bir problem var rewers power oluyor . yanai senkronizasyonda sıkıntı var barajın biri diğerine basıyor .
sanırım anlatabildim Takdir edersinizki bilmek farklı bişi anlatmak farklı siz yinede konunun daha uzmanına sorun.
 
Üstadum işin gerçeğini istersen drop operasyon yüksek güçlerde ve türbinlerde uygulanır yani biizm kullandığımız 500 1000 kva gibi paralel jeneratörlerde yada single jeneratörlerde ugulanmaz .
nasıl anlatacağımıda bilmiyorum konu hakkındaki bilgi düzeyini bilmediğim için ...
bu bir tür kontrol sistemidir . normlade eğer türbin değilde dizel generatör ise ve bu jeneratör şebekeyle senkron değilise drop pek uygulanmaz . ve governorlerde 0 olarak ayarlanır .
jeneratörlerin senkron olması için bildiğiniz gibi frekanslarının ve voltajlarının ve faz açılarının aynı olması gerekir . bunu dizel makinlerde veya türbinlerde governor -aktuaor-manyetik pickup üçlüsü yapar
manyetik pikap bir tür sensöerdür volan dişilerinin geçişi sırasında dalgayı kırıp bir nevi kare dalga pulsları üretip governore gönderiri governorde bu sayılarla deviri sabit tutmak için gerekli yakıt miktatrını aktuatörün gaz kolunu açıp kaapması ile ayarlar.
küçük çaplı senkron jeneratörlerde bu ayar doğru orantılı olarak yapılır . yani yük artıkça governor gaz veriri , yük artar gene governor gaz veriri böylece sistem çaılışır . eğer bir ters durum olduğunda revers power lokalda olduğu için sistem stop eder ve arızadan durur. bu doğru oransal kontroldur
drop kontrol farklı bir methoddur.çok değişken kaynaklar sisteme senkronize bağlandığında (rüzgar santralleri jeneratörler hidro elekrtrik santralleri solar yükler vsvsvs ) bun biz enterkonnekte diyoruz bu sistemin kararlı çalışması istenir . bu nedenle siteme senkron olan kaynaklar sisteme güçleri oranında yük verirken frekans doğrusal kontrolda olduğu gibi sabit tutulmaz bu yüzde oranında düşer .
şöyle basitçe anlatayım %4 drop verelim 2adet 1000 kva jeneratöre . hesap kitap işine girmiyeceğim şimdi onu internetten ögrenirsiniz .50 hz frekansta çalışıyor isek bu değeri düşersek 48 yapar hz yapar odaşu anlama gelir bizizm jeneratörümüzün exitation(uyartım) yaani pompa ayarlama limitimiz pompa tam açıkken 1000 kva yükte 48 hz yüksüskende 50 hzde çalışacaklar .
jeneratörleri çalıştırdık cihazlar senkron oldu diyelim yükümüz yok nolur cihazlarımız 50 hzde pompa ayarları o a yakın çalışrı jeneratörler yüklenmeye başladığı anda işte drop operasyonun farkı ortaya çıkar yüklenme oranında freakns aşağı düşürülür . bunların %50 yükte 50 hzde değilde 49 hzde çalışırlar
tam yükte ise 48 hzde bunu yapmanın amacı sistemin kararlı çalışmasını sağlmaktır sisteme dinamik yük giriş çıkışlarında sistemn sürekli kararlı çalışması ve istenmeyen durumların doğmasını engellemektir . atıyorum araya 500 kva bir jeneratör koydunuz
durum şöyle olacaktır
toplam yük =1250 kva drop %4 1000 kvalara düşen yük=500 A 500 KVA DÜŞEN YÜK 250 AMPER FREKANS 49.HZ
TABİ BİZ BURDA DROPU ÖRNEKLEME OLSUN DİYE ÇOK YÜKSEK TUTUK o nedenle anlaşılması bakımından neden buna gerek duyuluyor
şundan dolayı doğrusal kontrol yapıldığı zaman jeneratörler yan yana oluyor yanyana olduğu zaman kullandığınız senkronizerler (deif, woodward, deepsea, comap sacci) ne ise onlar haberleştiği için yük paylaşımı (load sharing) kolay oluyor çünki haberleşilebiliyor . diferansiyel korumalarda kontrol edilebiliyor bir problem olmuyor arıza anında yada rewerse power anında sistem açılabiliyor .
fakat drop kontrollu sistemler genellikle birbirinden uzakta oluyor . atıyorum birisi keban barajı diğeri karakaya barajı burada yük paylaşım hattı çekmek mümkün olmadığına göre o zaman ne yapmak gerek
her türbine davranış bilgisini önceden vermek gerek buda drop operasyonla mümkün atıyorum kebanda %5 dropla 100MVA SANTARL ÇALIŞIYOR FARAZİ ÖRNEK OLSUN DEYE VERİYORUM santral 100 MVA mak yüklendi diyelim ne olması beklenir frekansın 48 e düşmesi tabiki e düşmemişse ne demektir bu şu demektir o halde santrallerden birinde bir problem var rewers power oluyor . yanai senkronizasyonda sıkıntı var barajın biri diğerine basıyor .
sanırım anlatabildim Takdir edersinizki bilmek farklı bişi anlatmak farklı siz yinede konunun daha uzmanına sorun.
Servet abi açıkcası senden başkası JENARATÖR konusunda böyle aydınlatıcı bilgi vermezdi doğrusu çok teşekkur ederim.kafamdaki birçok soruyu cevapladın benim bu kadar DROOP olayını merak etmenimde sebebi küçük büyük Butun jenaratörlerde (senkron çalışacaksa)Arkadaşlarımın DROOP vermesi 68 kva dan 1750 kva kadar woodward 3200 serisi canbus haberleşmesi olan kontrol cihazlarında jenaratörlerde Yanyana OLMASINA rağmen yani Yük bilgisi hızlı bir şekilde sizinde Dediğiniz gibi woodward üzerinden Yapılıyor ters güç korumalarıda var buna rağmen droopu kullanıyorsak önlemin önlemini mi almış oluyoruz.
 
yok öle bir etkisi eğerki governor ayarlarını tam olarak yaparsan ve sürücüyü ona uygun olarak ayarlarsan zaten dropa ihtiyacın kalmaz atıyorum ne ayaladın 0-5 volt cihazı çalıştırdın woodwarddan sonraki sayfaya geldin senkronoskop cihaz bara senkronoskop oradan governorun ne kadar sürdüğünü konrtrol ettin o aralıkta zaten doğrusal kontrol yapabiliyorsun
ama eğer makineler çok büyük ise biribirine yük bindirme riski var ise faydalı olabilir ama gerek yok woodward bu konuda çok iyi neden drop yapıyoruz kendimize feed back yaratıyoruz sistemler dağınık olduğu için yük paylaşamadığı için herkes kendine göre yük paylaşım feed backını oluşturuyor .

drop vermek yanyan jeneratörlerde sadece manuel senkron elle yaptığın zaman faydalı olur yani yük paylaşımını elle kendin potansiyometre ile yaparsan o zaman drop mutlaka vermelisin . çünki orada sadece rewers power rölesi ile koruma yapabilirsin drop vermezsen yük basmaya başlarsan bu ivme yukarı doğruolur ama dropta jeneratörler gaz vermez kısarak senkron olmaya uğraşır
 
yok öle bir etkisi eğerki governor ayarlarını tam olarak yaparsan ve sürücüyü ona uygun olarak ayarlarsan zaten dropa ihtiyacın kalmaz atıyorum ne ayaladın 0-5 volt cihazı çalıştırdın woodwarddan sonraki sayfaya geldin senkronoskop cihaz bara senkronoskop oradan governorun ne kadar sürdüğünü konrtrol ettin o aralıkta zaten doğrusal kontrol yapabiliyorsun
ama eğer makineler çok büyük ise biribirine yük bindirme riski var ise faydalı olabilir ama gerek yok woodward bu konuda çok iyi neden drop yapıyoruz kendimize feed back yaratıyoruz sistemler dağınık olduğu için yük paylaşamadığı için herkes kendine göre yük paylaşım feed backını oluşturuyor .

drop vermek yanyan jeneratörlerde sadece manuel senkron elle yaptığın zaman faydalı olur yani yük paylaşımını elle kendin potansiyometre ile yaparsan o zaman drop mutlaka vermelisin . çünki orada sadece rewers power rölesi ile koruma yapabilirsin drop vermezsen yük basmaya başlarsan bu ivme yukarı doğruolur ama dropta jeneratörler gaz vermez kısarak senkron olmaya uğraşır
Mesaj alınmıştır teşekkür ederim servet abi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst