Jenaratör çalışınca tmş atması?

Neticeyle ilgili bilgi verirsen seviniriz.

abi TMŞ yi attırdığını düşündüğümüz bir problem bulduk. troid bobininin bağlı olduğu yangın koruma rölesinden kaynaklandığını düşündük ve 500 mA değere Saniyeyi en düşük tutmuşlar 0.1sn. ve en son değere yükselttim 2 sn. bu şekilde bir deneyeceğim eğer sorun olursa yangın koruma rölesini değiştirmeyi düşünüyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,
Benze bir durumla bende karşı karşıyayım şimdi.Güneş enerji santrali kurulumunda çalışıyorum. Ges sahasın da enerji verdiğimizde sürekli olarak tmş açma yapıyor. İzalasyon, kaçak akım ve röle set değerlerinde hiç bir sorun yok ama neden açma yaptığını bulamadık, özellikle yağmurlu havalrda açma yapıyor. Sebebi ne olabilir?
 

Devreye alma esnasında çekilen aşırı akımdan dolayı şalter açıyordur. Şaltere ait Ir aşırı akım açma ve Im kısadevre açma set değerlerini kontrol ediniz. Ölçüm yapınız.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…