jenaratör devreye girdiğinde klimaları nasıl devreden çıkartabilirim

klimalara gelen Şebeke hattına kontaktör bağla normalde kapalı uclarına bağla. jeneratör den kontaktörün bobin uçlarına küçük çaplı kablo çek 2x1,5 işini görür. jeneratör devreye girip sistemi besledimi kontaktörde enerjilenir kontaklarını açar klimalar çalışmaz. Basit bir yöntem size. Hat uzun ise kullanılmayan veya önem arz etmeyen çekilmiş bir hattıda ayırıp bağlamanız mümkün.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
slm öncelikle eğer sistemindeki faz sırası önemli deilse (faz yönü deil) evet biraz uğraşırsın fakat sorunu faz sırası rölesi ile çözebilirsin
 