Merhaba arkadaşlar iki adet jeneratörü birini ana jeneratör birini yedek olarak kullanmak istiyorum. Ana jeneratörün şebekeyi izleyecek,kesinti de ilk olarak o devreye girecek.
Yedek jeneratör ise ana jeneratörü izleyecek,kesinti anında ana jen. devreye girmez ise
veya devrede iken arıza meydana gelirse,arıza sinyalini aldığı anda yedek jeneratörün devreye girecek şekilde bir sistem kurmak istiyorum bu konu akkında basitte olsa bir cizim veya proje elinde olan varsa benimle paylaşırsanız çok memnun olurum vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
jeneratör transfer panolarındaki zaman rolesini birinci panodakini 3 saniye ikinci panodaki ni 5 saniye ayarlarsan.
enerji kesilince birinci jeneratör 3 sn sonra devreye girer girmezse 5 sn sonra ikinci jeneratör devreye girer zaman rolelerini istediğin zaman birimine göre ayarlayabilirsin.
 

Yapman gereken iki adet standart transfer şalter panosu ve ikinci transfer panosunda devreye girme süresini arttırman başka birşey yapmana gerek yok.
 