Bu gün jeneratörü (bozuk) test etmek istedim, redresör gurubunu komple değiştirdim. Geçtim jeneratörün başına, şakayla karışık tesisin teknisyenine "bu jenaratörün çıkışlarını test etmenin en iyi yolu 1.5 mm2 tel ile fazları kısa devre etmektir" diye abuk bir laf söyledim.
AVR çıkışını söktük ama girişi hala fazlara bağlıydı. Dıştan uyartım yapacaktık sözde, hesapladım yaklaşık 12 volt 1 amper bir güç verirsem yaklaşık 400-420 Volt arası bir değer ölçecektim. Meğer AVR 220Volt imiş etiketi ise alta geldiğinden iki faza bağlanmıştı. AVR giriş kesiti 2.5 milimetre kare, tabi jeneratör hedef voltaja ulaşınca AVR patladı dolayısıyla bağlantıdaki kablolar eridi. Bildiğiniz flaş gibi patladı, resmen selfie çekmiş oldum, o esnada elimde problar çıkış kutusuna eğiliyordum. Işığı gördüm , beyaz bir ışıktı (hala gözlerim ağırıyor).
Siz siz olun jeneratörü test etmeniz gerekiyorsa AVR uçlarının tamamını sökün...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Geçmiş olsun.