Jenaratör - voltaj regülasyonu

Bunalmis

Usta Üye
Katılım
4 Şub 2007
Mesajlar
1,037
Puanları
181
3 fazlı jenaratörümüzün fazları dengesiz yüklerle yüklenmiş ve fazlardan birisinin voltajı diğerlerine kıyasla düşmüş olsun.

Alternatörün çıkış voltajının düşüp düşmediğine nasıl karar verilir?

Uyartım akımını değiştiren düzenek neye bakar?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Uyartım akımını değiştiren düzenek voltaj regülatörüdür.alternatörün çıkışına bağlı olan kablolar voltaj regulatörünü besler ve aynı zamanda çıkış kablolarında birde akım trafosu vardır,yüke girdiğinde Jenaratör bu şekilde voltaj regulatörü uyartım akımını değiştirir.başıma böyle birşey gelmedi ama teorik olarak düşündüğümde ,voltaj regulatörü çıkış voltajını setlenen değerde tutmak için uyartım akımını artıracak fakat Yük dengesiz olduğundan voltaj tekrar düşecek regulatör çıkış voltajına bakacak ve tekrar uyartım akımını artıracak ve voltajda salınım başlayacak yükün ne kadar dengesiz olmasına bağlı olarak selamlar...
 
Yük dengesiz ise AVR maksimum akımına erişinceye kadar beslemeye devam eder. Her ne kadar yük jeneratörü zorlasada asla gerçek bir yüklenme olmayacaktır.
Faz akımlarının %30 u kadar bir fark var ise dengesiz yük mevcuttur. Dengesiz yük hem faz değerlerini hem de nötr bozulmasına sebep olur.

AVR sadece çıkış voltajı, yük tepkimesini kontrol eder. Frekansa ve yük dengesizliğine müdahelesi az yada hiç olmaz(Nadiren etki edenleri vardır(kendinden uyartımlı)).
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…