Jenaratör - voltaj regülasyonu

Bunalmis

Profesyonel Üye
Katılım
4 Şub 2007
Mesajlar
1,075
Puanları
281
3 fazlı jenaratörümüzün fazları dengesiz yüklerle yüklenmiş ve fazlardan birisinin voltajı diğerlerine kıyasla düşmüş olsun.

Alternatörün çıkış voltajının düşüp düşmediğine nasıl karar verilir?

Uyartım akımını değiştiren düzenek neye bakar?
 
3 fazlı jenaratörümüzün fazları dengesiz yüklerle yüklenmiş ve fazlardan birisinin voltajı diğerlerine kıyasla düşmüş olsun.

Alternatörün çıkış voltajının düşüp düşmediğine nasıl karar verilir?

Uyartım akımını değiştiren düzenek neye bakar?

Uyartım akımını değiştiren düzenek voltaj regülatörüdür.alternatörün çıkışına bağlı olan kablolar voltaj regulatörünü besler ve aynı zamanda çıkış kablolarında birde Akım trafosu vardır,yüke girdiğinde Jenaratör bu şekilde voltaj regulatörü uyartım akımını değiştirir.başıma böyle birşey gelmedi ama teorik olarak düşündüğümde ,voltaj regulatörü çıkış voltajını setlenen değerde tutmak için uyartım akımını artıracak fakat Yük dengesiz olduğundan voltaj tekrar düşecek regulatör çıkış voltajına bakacak ve tekrar uyartım akımını artıracak ve voltajda salınım başlayacak yükün ne kadar dengesiz olmasına bağlı olarak selamlar...
 
Yük dengesiz ise AVR maksimum akımına erişinceye kadar beslemeye devam eder. Her ne kadar yük jeneratörü zorlasada asla gerçek bir yüklenme olmayacaktır.
Faz akımlarının %30 u kadar bir fark var ise dengesiz yük mevcuttur. Dengesiz yük hem faz değerlerini hem de nötr bozulmasına sebep olur.

AVR sadece çıkış voltajı, yük tepkimesini kontrol eder. Frekansa ve yük dengesizliğine müdahelesi az yada hiç olmaz(Nadiren etki edenleri vardır(kendinden uyartımlı)).
 